한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
통기층은 꼭 40미리 이상을 해야 하나요?
G
궁금해요.
(112.♡.147.252)
2
2,167
2019.08.27 22:42
12t합판으로 만든 레인스크린으로도 공기의 이동이 잘 되는 것 같던데 왜 40미리 이하는 통기층의 기능이 없다고 하는 건가요?
출력
Comments
1
이장희
2019.08.27 22:54
117.♡.28.220
지붕각도와 지역별 풍속등의 요소들에 의해 40mm도 가능할 수 있습니다.
12mm는 수직벽의 레인스크린 두께로서도 많이 부족합니다.
지붕각도와 지역별 풍속등의 요소들에 의해 40mm도 가능할 수 있습니다. 12mm는 수직벽의 레인스크린 두께로서도 많이 부족합니다.
M
관리자
2019.08.28 10:06
106.♡.232.146
오랜 시간동안 다듬어진 규정에서 정해진 바라 그렇습니다.
그 보다 얇은 두께가 (여러가지 이유로) 통기될 확율도 있습니다만, 일반화할 수는 없기 때문에... 이를 많은 실험과 논문, 그리고 경험을 결합하여 모든 건축물에 공통적으로 적용할 수 있게 (안정적으로 통기가 가능하도록) 규정이라는 것을 만들게 됩니다.
그 규정에서 30도 이상의 경사지붕 또는 벽체는 40mm 를 확보하도록 되어져 있습니다.
오랜 시간동안 다듬어진 규정에서 정해진 바라 그렇습니다. 그 보다 얇은 두께가 (여러가지 이유로) 통기될 확율도 있습니다만, 일반화할 수는 없기 때문에... 이를 많은 실험과 논문, 그리고 경험을 결합하여 모든 건축물에 공통적으로 적용할 수 있게 (안정적으로 통기가 가능하도록) 규정이라는 것을 만들게 됩니다. 그 규정에서 30도 이상의 경사지붕 또는 벽체는 40mm 를 확보하도록 되어져 있습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
12mm는 수직벽의 레인스크린 두께로서도 많이 부족합니다.
그 보다 얇은 두께가 (여러가지 이유로) 통기될 확율도 있습니다만, 일반화할 수는 없기 때문에... 이를 많은 실험과 논문, 그리고 경험을 결합하여 모든 건축물에 공통적으로 적용할 수 있게 (안정적으로 통기가 가능하도록) 규정이라는 것을 만들게 됩니다.
그 규정에서 30도 이상의 경사지붕 또는 벽체는 40mm 를 확보하도록 되어져 있습니다.