엑셀 보일러 난방시 엑셀파이프 길이에 대해 여쭙니다.

G 촌사람 4 2,835 2019.06.26 11:00

안녕하세요?

전에도 하찮은 질문을 드려 귀찮게 해드렸는데 또 문의를 드리게 됐습니다.

이곳 외에는 딱히 질문할 곳도 없고 또 친절히 답변해 주시는 곳도 없는 것 같아

체면 몰수하고 문의를 드립니다.

이곳 자료실에서 엑셀파이프로 보일러 난방 배관을 할 때, 엑셀파이프 하나의 길이가

최대 50~60미터를 넘으면 안된다는 말씀을 읽었습니다. 그런데 공교롭게도 방 하나의

엑셀파이프 길이가 60미터를 조금 넘는 65미터 정도 됩니다.

이 경우 파이프 하나로 배관을 돌리기는 무리인가요?  둘로 나누어야 할까요?

우문현답을 기다리겠습니다.  

Comments

M 관리자 2019.06.26 11:46
실별 온도조절기가 설치되나요?
G 촌사람 2019.06.26 14:21
실별온도조절기라 하심은?
저는 그냥 보일러실에 분배기만 달려고 하는데요.
M 관리자 2019.06.26 14:35
그럼 아니되셔요.
50~60 의 의미는.. 50미터여야 하고, 불가피한 경우에 60미터까지만 허용된다.... 라는 의미인데...
분배기에 각실 자동유량조절기가 달리는 실별온도조절기가 있다면, 유량의 편차를 잡아 줄 수 있기에 혹시 여쭈어 본 것이었습니다.
G 촌사람 2019.06.26 17:25
예, 잘 알겠습니다. 둘로 나누어 깔아야겠군요.
소중한 답변 감사합니다.