설계/시공관련 질문

목조주택 토대따냄 방지를 위한 설비배관 최적 위치

G 박아산 2 1,996 2019.06.01 10:25

목주주택 설비배관을 벽체에 매립하기 위해 콘크리트기초 타설전 설비배관 설치시 위치불량에 따른과도한 따냄을 방지하기 위한 최적의 위치가 궁금합니다.

 

1. 토대 및 이중깔도리를 따내도 무방한지?

2. 따냄에 있어 1/3 등 허용한도가 있는지?

3. 과도한 따냄도 철물로 보강하면 전혀 문제가 없는지?

4. 토대(140미리)따냄을 막기위해 설비배관을 토대바로 측면에 설치하는것이 최적인지?

 

Comments

M 관리자 2019.06.01 23:17
1. 토대 및 이중깔도리를 따내도 무방한지?
▶ 1/3 이상 안됩니다.

3. 과도한 따냄도 철물로 보강하면 전혀 문제가 없는지?
▶ 아닙니다.

4. 토대(140미리)따냄을 막기위해 설비배관을 토대바로 측면에 설치하는것이 최적인지?
▶ 넵, 그러나 방습층 등의 잔여 공정을 생각해야 하므로 무조건 딱 붙일 수는 없을 것 같습니다.
1 홍도영 2019.06.02 12:47
설비층을 두면 간단하게 해결이 되는데 왜 이 설비층을 건축사들은 고려를 하지 않을 까요?