설계/시공관련 질문

경량목구조에서 연질수성폼 단열제사용

1 아누스 4 10,101 2013.12.02 20:50
은퇴 후 살 집을 패시프는  포기하고 단열을 강화한  설계를 하였습니다

벽과  지붕을 모두  연질  수성폼으로 채우고  벽은 네오폴 외단열을 하고, 드래인랩을  시공한  후  스타코  플렉스  마감입니다.  지붕은 연질수성폼 단열위로  외단열재로 아이소  핑크를 시공하고 리얼징크로  시공합니다.

제가 궁금한점은 이렇게 시공할때 목구조에서 습기로인한  하자 발생가능성 여부입니다.

단열성능은 좋을것같은데  목구조 주택에서 이렇게 시공해도 문제가 없겠는지요?

Comments

M 관리자 2013.12.03 00:59
안녕하세요..
실내측에 방습층이 없을 경우 하자로 이어질 수 있는 디테일 구성입니다.
몇가지 시뮬레이션을 진행 중이니 결과가 나오면 이 글에 더 이어서 설명드리겠습니다.
감사합니다.
1 아누스 2013.12.03 10:29
안녕하세요?  수고 많으십니다.
빠른 답변 감사드립니다.
나머지 설명은 기다리고 있겠습니다  ^^.
M 관리자 2013.12.03 13:14
준공 후 약 2년6개월이 지난 시점의 벽체 내부 상황입니다.

왼쪽의 것이 올려주신 구성이고, 오른쪽은 실내측에 기밀층을 겸한 가변형투습지를 사용한 것으로 비교를 하였습니다.

원형의 점선으로 표현된 곳을 보시면 되는데요..

올려주신 구성으로는 OSB 와 수성연질폼 사이에 습도가 이미 포화상태이며, 아래쪽의 함수량도 매우 위험한 수준으로 올라가고 있음을 보여주고 있습니다.
더 심각한 것은 이 상태가 세월이 가면서 나아지지 않는 다는 것입니다.

그에 비해 오른쪽의 그래프를 보시면 습도/함수량 모두 안정정 상태를 유지하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

이 해석으로 구조체에 악영향이 있을 것이 확실한지는 알 수 없지만, 생활습관에 따라 매우 좋지 않은 상황으로 빠질 확율은 충분히 높아 보입니다.

감사합니다.
1 아누스 2013.12.05 11:05
자세한 답변 감사드립니다.
많은 도움이 되었습니다.