한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
간척지 주택공사
1
wonsirim
(211.♡.140.201)
2
3,355
2013.11.07 17:30
안녕하세요.
당진 삽교천 공사로 생긴 농지를 1미터 성토한 후 주택을 지으려 합니다.
지반 침하를 염려할 정도는 아닐까요? 판단이 어려울 것이라 생각됩니다만 기초 방법으로 위험을 줄일 방법이 있을지요? 삽교천 공사하고 논으로 사용된지는 34년 되었군요. 박대통령 서거한 해이니까요.
나는 주택 자중을 적게 하기 위해 목조 주택을 선택하려 합니다.
고견 부탁합니다.
초보입니다.
출력
Comments
M
관리자
2013.11.07 18:59
211.♡.178.42
안녕하세요..
비록 목조주택이라 할지라도 장기간 논으로 사용된 지반은 지반보강을 하거나, 논 흙을 모두 걷어 내고 이를 잡석다짐 등으로 바꾸지 않는 이상 그대로 집을 앉힐 수는 없습니다.
부디 평판지내력시험을 하신 후 설계하시길 바랍니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 비록 목조주택이라 할지라도 장기간 논으로 사용된 지반은 지반보강을 하거나, 논 흙을 모두 걷어 내고 이를 잡석다짐 등으로 바꾸지 않는 이상 그대로 집을 앉힐 수는 없습니다. 부디 평판지내력시험을 하신 후 설계하시길 바랍니다. 감사합니다.
1
wonsirim
2013.11.08 08:12
211.♡.140.201
빠른답변 감사합니다.
빠른답변 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
비록 목조주택이라 할지라도 장기간 논으로 사용된 지반은 지반보강을 하거나, 논 흙을 모두 걷어 내고 이를 잡석다짐 등으로 바꾸지 않는 이상 그대로 집을 앉힐 수는 없습니다.
부디 평판지내력시험을 하신 후 설계하시길 바랍니다.
감사합니다.