설계/시공관련 질문

시멘트 크랙 해결방법

1 푸른바다 5 5,501 2018.11.27 14:47

안녕하세요.

현재 귀협회를 통하여 패시브하우스를 건축중인 건축주입니다.

 

제가 드리고자하는 질문은 건축에 관련 된 것은 아닙니다.

정원에 있는 조경석에 대한 질문입니다.

 

바닥에 직사각형의 조경석을 

상층 : 무수축 시멘트 (두께 10~15mm)

중층 : 일반 시멘트 ( 두께 100~150mm)

하층 : 잡석 (쇠석)

위와 같이 시공하여 만들었습니다.

 

헌데 조경석 3개중 2개가 상층과 중층에 크랙이 테두리를 따라서 생겨났습니다.

(하자율리 66.6%인데  나머지 하나도 하자이지 않을까요??)

손으로 흔들면 약간 움직임이 있는 정도 입니다.

 

마음 같아선 모두 걷어네고 콘크리트로 부어서 하고싶습니다.

시공업체에 보수 방법으로 내년 봄에 크랙부위를 그라인더로 10mm 정도 홈을 파네고

그곳에 시멘트를 다시 발라 보수하겠다고 합니다.

 

제 생각에는 이미 물성이 틀린 시멘트라 서로 완전히 불리된 상태인데

겉 테두리만 붙여 놓은다고 해결이 될까???? 하고 생각이 듭니다.

( 아파트 지하주차장 같은곳에 크랙을 보수하는 주사기 같은걸로 해야 되지 않을까??? 하는 생각도...)

이미 분리된 상층,중층의 사이에 물기가 있는 상태에서 겨울이 오면 얼어서 터지지 않을까 하는데요.

 

어떻게 보수를 해야할지

아님 드러내고 콘크리트로 한번에 시공을 해야할지.

( 크랙이 없는 조경석은 어떻게 해야 할 까요??)

 

조언을 부탁드립니다.

Comments

2 홍지행 2018.11.27 17:24
기 시공했던 방식은 크랙이 발생할수 밖에 없습니다.
보수를 해도 또 발생합니다.
형틀을 만들어서 레미콘 타설후 상부면을 제물미장(MIN 3회이상)으로
마감하시는것이 좋을듯 합니다.
M 관리자 2018.11.27 22:09
무수축몰탈을 사용하신 이유가 있으신가요?
1 푸른바다 2018.11.28 10:56
상단 표면이 매끈하게 크랙이 가지 않게 하려고 했던것 같습니다.
M 관리자 2018.11.28 18:29
네..
그럼.. 아래와 같은 순서로 하시면 될 것 같습니다.
균열이 간 부분(무수축몰탈 부분)을 털어 내고.. 면을 거칠게 합니다.
이 때 최종 두께를 고려하여, 새로 치는 콘크리트 두께가 최소 40mm 이상은 되도록 면을 정리합니다.
콘크리트 접착 증가제를 바릅니다.
(사방 크기보다 50mm 작게) 철메쉬를 대고 새로운 콘크리트를 타설합니다.
이 때 무수축몰탈이 사용될 필요는 없으며, 이를 위해 레미콘을 부르는 것은 배보다 배꼽이 크므로, 근처 현장 비빔몰탈을 만들어서 사용하시면 됩니다.
G 바람 2022.03.15 18:38
이쁜데, 그냥 사용하셔도 무방하지 않을지...