서까래 단열 제품으로 쓸 계획입니다. 어떤성능인지요?
1 하상균 (1.♡.33.106)
5
1,994
2018.11.01 08:49
테크니컬 다큐먼트입니다. 모두 기술용어라서..., 제품명은 제외했습니다.
<한국패시브건축협회에서 설명되어진 단위와 조금씩 틀려서 초보인 제가 보기가 좀 어렵습니다.>
1. Thermal Resistance (for 1 inch of material) (R-Value/inch @75 deg F): ASTM C 518; 6.2 hr.sq ft.degree F/BTU
2. Thermal Resistance (for 3.5 inch of material) (R-Value/inch @75 deg F): ASTM C 518; 24 hr.sq ft.degree F/BTU
3. Air Permeance (for 1 inch of material): ASTM E 2178; less than 0.02 L/s*m2 @75 Pa
4. Water Vapor Transmission (for 1.4 inches of material): ASTM E 96; 0.95 perm
5. Resistance to Fungal Growth: ASTM C 1338: no growth
6. Flame Spread and Smoke Developed Rating: ASTM E 84
Flame Spread: 15
Smoke Development: 350
7. Blowing Agent with Global Warming Potential: 1
8. Greenguard Gold Certified
9. DC-315: Intumescent paint
Thermal Barrier Coating: 14 wet mils
No-Burn Plus ThB Thermal Barrier Coating: 18 wet mils
열전도율은 0.038 W/㎡K : 글라스울 정도의 수준입니다.
습기투과성은 1인치두께로 Sd값이 3.5 이므로, 단열재 전체 두께를 고려할 때, 투습되기 어렵습니다.
나머지는 소소하나, 불연재는 아니구요.
목구조에 사용되기는 어려워 보입니다.
두께로 나누면 관류율이 0.###W/m2k로 보면 되죠?
투습이 안되니깐 서까래 부후가 될지도 모른다는 것이죠?
그저 참고치라고 보시면 되실 것 같습니다.
"부후"가 뭔지 모르겠습니다.
4. Water Vapor Transmission (for 1.4 inches of material): ASTM E 96; 0.95 perm ]
이 내용이 투습저항관련 내용인듯합니다.(맞는지 모르겠지만) 이정도면 완전 불투습 수준인지요? 서까래를 2×10부재로 공사할 때 sd값이 어떻게될지 몰라서요? (두께로 곱하나요?) 불투습을 충전단열하면 서까래가 썩지않을까(썩음을 부후라고 표현했습니다.)를 걱정합니다. 내장재쪽과 방풍측을 모두 투습성이 없는 기밀방습소재를 쓰면 안되는것이죠? 부끄러운 질문일것같습니다만 부득이 계속 질문을 드리네요
------------------------------
해당 단위는 US perm 이라도 하며,
협회 홈페이지 오른쪽 상단에 [투습량 및 단위변환]을 클릭하시면 Sd값으로 변환이 가능합니다.
단열재 자체가 불투습인 자재를 목구조에 사용할 수는 없습니다. 말씀하신 대로 위험합니다.