단열재 화스너 벽체 관입에 의한 수직배관 파손
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
단열재 화스너 벽체 관입에 의한 수직배관 파손
G
diacastle
(223.♡.10.140)
2
3,429
2018.08.05 09:41
외단열재 화스너 설치에 의해 구체에 매입된 수직배관의 파손이 염려됩니다. 화스너가 벽체로 어느정도 관입이 되나요? 배관 파손을 방지하기위한 조치가 뭐가 있나요?
출력
Comments
2
ifree
2018.08.05 09:52
121.♡.6.87
화스너에 따라 다르기 때문에 화스너 제조사에 문의 하시는게 정확합니다.
화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다.
관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠.
그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다.
수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.
화스너에 따라 다르기 때문에 화스너 제조사에 문의 하시는게 정확합니다. 화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다. 관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠. 그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다. 수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.
1
홍도영
2018.08.07 05:03
91.♡.173.240
단열재 시공업체에 문의를 하시는게 제일 좋은데요. 일단 종류에 따라 다르지만 콘크리트의 경우는 최소 35mm 깊이가 됩니다. 보통 오차에 따라 달라지게 되지만요.
단열재 시공업체에 문의를 하시는게 제일 좋은데요. 일단 종류에 따라 다르지만 콘크리트의 경우는 최소 35mm 깊이가 됩니다. 보통 오차에 따라 달라지게 되지만요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다.
관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠.
그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다.
수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.