설계/시공관련 질문

압출법 단열재 부착에 대해서 질문드립니다

1 iceson 6 5,875 2013.08.14 09:49
콘크리트와 일체 타설로 부착된 XPS 단열재를 설치하고,
XPS 단열재위에 EPS 단열재를 XPS 단열재 부착 전용 접착제로  접착하려 합니다.
 
즉 콘크리트 - XPS 단열재(40T) - XPS전용 접착제 - EPS 단열재(50T) 순서로 시공 하려고
합니다.
 
제 질문은 여기 협회에 있는 자료와 같이 XPS 단열재를 외벽에 적용할때 외벽 온도 상승으로
인한 발포현상으로 인해서 하자로 연결되지 않을까 하는 것입니다.
 
제가 협회 자료를 살펴본 바 XPS 단열재를 외벽에 적용하는 것은 부적합 한것으로 알고 있습니다.
위와같은 순서로 시공하려 할때 발생할 수 있는 문제가 무엇인지 질문드립니다.
 


Comments

M 관리자 2013.08.14 13:13
안녕하세요..
콘크리트와 XPS는 외단열로는 일체타설이 불가합니다.
공동주택에 일체 타설하는 것은 내단열이기 때문에 가능한 것입니다.
XPS는 외단열에 필요한 부착력을 확보하실 수 없으세요.. 별도의 화스너 시공이 반드시 필요합니다.
그리고, EPS 내부에 있는 XPS는 2차발포가능성이 없습니다. 그 점은 염려하지 않으셔도 될 것 같습니다.

감사합니다.
1 iceson 2013.08.14 14:37
XPS와 콘크리트가 일체타설이 불가한 이유가 무엇인가요?
만약 가능하다면 제 질문과 같이 XPS-XPS 전용 접착제- EPS 단열재 시공하는것이
문제되는 점은 없나요?
온도가 70도 이상이면 2차발포현상때문에 XPS 탈락현상이 생긴다고 하셨는대
EPS 내부에 있는 XPS는 왜 2차발포가능성이 없나요?

친절한 답변 늘 감사드립니다.
1 김용철 2013.08.14 16:07
1. xps가 흡수율이 낮아서 접착력이 저하될 것 같아요.
  현장에서도 선타설한 xps 잘 떨어져요.
2. eps+xps의 경우 외측 단열재가 온도를 저하시켜주니까
    2차 발포는 70도씨정도?에서 일어나니까 그 온도까지 올라가지 않겠죠.

부족한 답변은 관리자님이 해주실거예요.
M 관리자 2013.08.14 16:08
XPS의 표면공극이 작고, 표면코팅까지 되어져 있어서 시멘트페이스트가 들어가서 점착할 공간이 없어서 그렇습니다. 즉, 유리면에 풀칠하는 것과 같습니다.
그 결과가 김용철선생님께서 답을 한 흡수율이 없는 현상으로 이어지는 것이구요..
그렇기에  콘크리트-XPS-XPS 전용 접착제- EPS 단열재 시공은 불가능한 방법입니다.

그리고, 김선생님이 쓰셨듯이 50mm EPS 내부의 온도가 70도까지 올라갈 확율이 없기 때문에 2차발포가 발생하지 않는다고 말씀드린 것입니다.  만약 EPS 내부의 온도가 70도까지 간다면 표면온도가 훨씬 뜨거워져야 하는데, 일사량으로 그 온도에 도달할 수는 없습니다.

감사합니다.
1 iceson 2013.08.14 16:36
답변 감사드립니다~

질문드린 공정에 의한 시공은 불가능하거나 엄청난 하자와 직결되겠군요.

그리고, 외단열에 XPS가 부적합하다면 XPS 전용 접착제를 개발하거나 상품화 하는 것은
비교적 추천할 만하지 않겠군요~
관리자님 회원님 친절한 답변 감사드립니다.
M 관리자 2013.08.14 16:47
네.. XPS에 외단열미장마감은 장기간의 시험이 동반되어야 할 듯 합니다.
감사합니다.