설계/시공관련 질문

지붕용 투습방수지 위에 XPS로 외단열을 해도 되는지?

G 신경수 5 3,650 2018.05.15 12:10

일본식 중목구조의 시공사가 웜지붕(외부통기지붕)의 투습방수지 위에 XPS를 시공했습니다.

얼듯 보면 이렇게 해도 좋을까 생각했었는데 그간 패시브협회의 자료를 통해 배운바로는 뭔가 이상합니다.

투습방수지 위에 XPS를 올려 놓고, 그 위로 벤트가 형성되도록 한 것에 대한 의문이 듭니다. 

 

질의 할 것은

1. 투습성이 없는 XPS를 이렇게 시공해도 되는지?

2. XPS가 안된다면 에어폴처럼 구멍 있는 EPS는 가능 한지?

3. 40mm 두께의 에너지세이버(열교차단) 글라스울 사용하면 어떨런지?

에 관한 것입니다.674e9f9c5b752f9c8d0e31cf4f2ec63e_1526353706_877.jpg
674e9f9c5b752f9c8d0e31cf4f2ec63e_1526353707_6658.jpg
674e9f9c5b752f9c8d0e31cf4f2ec63e_1526353708_3829.jpg
674e9f9c5b752f9c8d0e31cf4f2ec63e_1526353709_094.jpg 

 

 

Comments

1 홍도영 2018.05.15 18:06
이런 구조는 가능도 하고 그렇지 않기도 합니다. 해서 레이어를 알수가 있는 단면도를 올려주시지요!
G ccsks2003 2018.05.15 19:21
단면도는 없는데, 서까래 위에 투습방수지(타이벡 수프로)가 시공되어 있고, 서까래 사이에 수성연질폼이 시공되었습니다. 내부는 가변형투습방습지는 미시공이고, 석고보드 마감입니다.
지붕마감은 칼라강판입니다.
정리하면
외부 : 칼라강판+방수지+OSB+벤트+XPS+투습방수지+수성연질폼+석고보드
입니다.
1 홍도영 2018.05.15 21:19
일단 사진상으로는 투습방수지+수성연질폼사이에 어떤 형태로건 합판이 있는 것 같습니다.
수성 연질폼이 목조 건물에 합당한 자재는 절대 아니지만 투습이 된다는 것과 내부에 Intello와 같은 가변형이 적용되고 기밀층이 꽤 잘 시공이 된다면 가능한 구조입니다.
건축물리적으로 가능은 한 구조이지만 조합이 맞지 않는 그런 경우입니다.
G ccsks2003 2018.05.16 10:14
시공자료를 보면 가변형 투습방습지는 시공이 안된 상태에서 서까래 사이에 수성연질폼이 충진 되어있고, 그 위에 투습방수지 시공, 그 위에 XPS입니다. XPS와 OSB사이에 10-20mm 간격의 공간이 있어 이를 통해 상부 용마루까지 벤트가 형성됩니다. XPS가 없으면 일반적인 웜지붕방식인데 XPS가 있으면 단열을 될 수 있으나 수성연질폼으로 스며든 습기 배출을 제한할 것 같은데 이런 구성이 합당한 것인지 궁금합니다.
M 관리자 2018.05.16 10:36
실내에 가변형방습지가 없으면, 가능하지 않는 구성입니다.
또한 있다고 하더라도 "가능"한 것이지, 권장할 수 있는 방식은 아닙니다.