고등학교 기숙사를 설계시 적은 비용으로 적용가능한 패시브요소기술
2 차동광 (59.♡.141.220)
1
5,310
2011.03.31 11:32
1. 고등학교 기숙사를 계획중인데 예산이 넉넉지 않은 상태임
2. 적은 비용으로 패시브요소기술을 적용하고자 할 경우 적용 가능한 요소기술은 ?
3. 또한, 기숙사이므로 실내 공기질이 중요하리라고 생각되는데 중앙공조방식이 아닌 바닥복사열 난방 및 천정형에어컨냉방임으로 강제환기가 어려울 것으로 사료되므로 적정한 환기방법은 ?
2.24미리 로이유리+pvc프레임(1.6W이하)
3.냉방설비를 삭제하고 돌출차양설치와 동시에 맞통풍이 가능하도록 설계
편복도라면 출입문 혹은 문상부에 창호설치
4.냉방을 삭제한 남는 금액으로 전열교환기 설치 (단, 전열교환기소음을 고려하여 복도에 설치)
5. 냉방을 삭제할 수 없다면 아예 패시브로 가서, 줄어드는 부하로인해 설비공사비가 줄게되는데 이 비용을 상호 비교하여 감당할 수 있다면 완전한 패시브로 가시길 추천드립니다
6. 경험상 학교나 기숙사 등 정형화된 모듈의 적층구조의 건물만큼 공사비측면에서 패시브로 가는것이 유리한건물도 없었습니다
질문 감사드리며, 추가 질문있으시면 언제든 다시 올려 주십시요