수업을 듣고 자료실을 검토하고 공부해도 여전히 어렵네요..
가끔 현장에서 공동주택(아파트 포함) 외기에 접한 압출단열재를 그라스울로
대체하고져 문의가 있습니다.
그런데 문의가 주로
예)압출단열재 아이소핑크 1호 50t의 열전도율을 대체하려면 그라스울을 두께를
몇으로 하면 되냐 입니다..물론 외기에 접한 면입니다.
지금까진 kcc나 하니소에 문의할때 없다는 내용이였지요..
물론 수업을 듣기전 열관류율이나 전도율에 관심이 없었습니다.저도 kcc영업부에서
근무했지만 가격만 알고 이런 계산해야하는 지식은 필요를 못 느끼고 살았습니다.
수업내용으론 열전도율은 열적 고유특성이니 열전도율을 맞춘다는것 잘못된 지식이고
결국 압출단열재 1호 50T 열관류율과 그라스울 예로 24K의 열관류율을 맞추면
열적 성능은 같은게 아닌지요?
압출단열재 1호 열전도율 0.028 W/mK 50T의 열관류율은 0.56 W/m2K
그라스울 24K 열전도율 0.035 W/mK(현 성적서상 열전도율 )
0.56 W/m2K = 0.035 W/mK / x (두께 M )
두께 x =0.0625 M
즉 24K 그라스울의 두께를 0.0625 이상 사용하면
무방한지요?
모든 단열재에서 열적성능만 가지고 자재 대체를 한다면 열관류율을 환산 비교하면 되는건가요?
다만, 좀 더 쉬운 방법은 두께 차이를 열전도율차이로만 계산하시면 됩니다.
즉, 0.035/0.028=1.25 이므로, 50 * 1.25 = 62.5mm 로 계산됩니다.
감사합니다.
여러 궁금한점이 있는데 질문을 어케해야할지 어데서 부터 해야 할지 몰라 공부합니다..