설계/시공관련 질문

벽형 전열교환 환기시스템 관련 질문

G 꼬르륵 7 4,364 2018.03.28 21:21
안녕하십니까.

이미 건물이 올라가고 있는 초보 건축주 입니다.

패시브하우스라는 개념을 뒤늦게 알게 되어 후회 하고 있는 중입니다....

다름이 아니라 현재 RC조로 내단열 건물을 올리고 있는데요..... 이미 시작 된것 엎을 수는 없고 열회수 환기 라도 해봐야겠다 싶었는데이게 덕트 같은걸 고려하지 않고 설계 되어 힘들다고 하더군요.

그래서 검색 중 찾은 것이 벽형 환기 장치 인데....

2층 35평형을 짖고 있다면 몇개나 설치 해야 할까요.

그리고 설치시 유의 할 점이 어떤것이 있을까요???

Comments

M 관리자 2018.03.28 21:26
저희가 사용을 해보질 않아서 정확한 조언을 해드리기는 어려우나..
이 제품군은 방마다 하나씩 들어가는 제품입니다.
1 홍도영 2018.03.28 22:35
보통 매우 시끄러우며 열효율도 겨우 70%인 경우가 많아서 특히 도심에서는 그리 합당한 제품은 아니지만 일단 데이터 쉬트를 살펴보시는게 순서입니다. 위에서는 유감이지만 그런 데이터가 없습니다.
G 남연 2018.03.29 00:03
저도 이 제품을 고려하고 있습니다. 이 제품은 최근들어 개인 주택에 많이 설치 되는 제품입니다. vents사 제품으로 독일직구로 많이 구매 하던데. 독일 메뉴얼이 맞다면 회수율이 90~93%로 되어 있습니다.
소음 또한 3m(13-23db) 1m(22-32db) 소비전력 3.8~5.6w 로 되어있습니다. 실제 사용기는 네이버'브랜드하우*' 가시면 사용 후기를 볼 수있습니다. 참고 하세요.
1 홍도영 2018.03.29 00:48
일단 열회수는 생산업체가 제시한 수치에서 최소 10% 정도를 빼는게 맞습니다. 독일 phi에서는 뺀 수치를 사용하구요. 그리고 소음은 보통 40dB에 가깝습니다. 최대풍량일경우. 그리고 일반 침실에서는 일단 20dB 수준도 크게 느껴지는 경우가 있습니다. 물론 창호의 성능이나 방음성능이 낮은 그런 건물의 경우는 별 의미가 없겠지요. 물론 인증을 받은 좋은 제품도 있지만 그런 경우 물건의 판매가만 2500유로 정도 합니다. 그것도 기계 한대의 가격입니다.
그리고 기계의 특성상 시간이 지나면서 소음이 증가하고 열회수 성능도 저하가 됩니다.
예민한 분들에게는 합당하지 못한 기계입니다.
M 관리자 2018.03.29 08:57
저희도 기회가 되면 하나 구입해 보겠습니다. ^^
1 패시브아파트 2018.03.29 09:27
전 더 상황이 안 좋은 오래된 아파트에도 덕트형 설치한 걸요. 지금이래도 다른 것을 좀 포기하더래도 덕트형 넣으세요. 방법은 여기 평면도래도 올리시면 같이 고민해주실 분들 계실 겁니다.
1 양지시스템환기 2018.04.12 10:51
이제품은 트윈후레쉬라는제품으로 우크라이나 제품입니다. 독일 말리, 인버터, 트윈후레쉬까지 우리나라에서 많이 설치하고 있는제품인데 벽부형 방식은 교류형이라고 보시면 됩니다. 일반 열회수 환기장치는 급기와 배기를 동시에 해주는데 비해 벽부형은 70초간 급기를 불어주고 70초간 배기로 배출해주는 방식입니다.