설계/시공관련 질문

열반사 단열재 시공과 관련해서

G 신호용 5 4,116 2018.03.27 13:09
건축물 시공시 예를들어
비드법내단열+철근콘크리트+외단열 열반사단열재+중공층+마감재 시공이라고 가정할때 중공층을
 형성해서 열반사 단열재가 복사열을 배출할때 그 복사열은 어디로 배출해야 합니까?

1.마감재를 기밀시공해서 열반사 단열재 복사열
  배출에 신경쓰지 않아도 상관없다

2.목조주택처럼 벽체에 벤트를 만들어서 환기시킨다.

3.만약 벤트를 만든다면 열반사 단열재 오염은 어떻게
  막아야 하는가?

Comments

2 TBBlock 2018.03.27 14:05
안녕하세요..

열반사 단열재는 고려하지 않으시는 편이 좋습니다.

내측에 위치한 단열재를 외단열로 변경하시고 외단열을 가능한 두껍게 시공하는 것이 현명하십니다.
두께를 줄여야 한다면 고성능 단열재를 사용하시는 것도 방법입니다.

열반사 단열재 관련해 많은 논의가 있었습니다.
참고하시면 도움이 되실 겁니다.
2 TBBlock 2018.03.27 14:07
http://www.phiko.kr/bbs/search.php?sfl=wr_subject%7C%7Cwr_content&stx=%EC%97%B4%EB%B0%98%EC%82%AC&sop=or&gr_id=&onetable=z4_01
M 관리자 2018.03.27 20:18
만약 복사열이 반사가 된다면.. 마감재는 단열재가 아니므로 마감재를 통과하게 될 것입니다. (물론 고이는 시간이 있겠지만요..)
열반사단열재는 시험성적서를 받은 구성과 현장의 상황이 일치해야 준공검사를 통과할 수 있습니다.
내부에 단열재가 포함된 구성의 시험성적서를 보유한 열반사단열재 회사는 없을 꺼여요..
이 점 유의하셔요..
G 신호용 2018.03.27 20:29
열반사단열재를 외부에 시공한다면을 전제로 질문을 해보고 싶었습니다. 많은 업자들이 사용하고 있는걸 보아 온지라 제대로 단열재에 대한 이해를 해보고자 드린 질문입니다.결론은 철콘 구조물에는 기밀시공이 낮다는 것이네요. 답변 감사합니다
G 원오연 2018.03.29 19:50
전에 자료 본적이 있는데요 두겁석쪽에 환기가 될수 있는 구조로 하더군요
하단부위로 공간을 둬야 하고요