설계/시공관련 질문

역전지붕 구성(안)에 대한 질의

2 아도라 4 7,522 2018.01.17 14:47

안녕하십니까~^^

벌써 2018년 1월 중순을 지나버렸네요~세월은 참~~빠르게 지나가는거 같습니다.

요즘들어 날씨는 따듯한데 미세먼지가...ㅜㅜ 

북서쪽 나라를 어떻게~ 곤장을 매우 치고 싶어지는 공기질입니다.

 

오늘 질의할 내용은 역전지붕입니다. 

 

협회 글중 

"평지붕의 방수"

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_03&wr_id=266#c_581 

 

"독일기준에서의 방수시스템"

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1167 

 

"물이새지 않는 평지붕을 만드는 하나의 대안:콘크리트 평지붕 방수, 이대로 좋은가?"

http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhnvolumeNo=8401596&memberNo=954004&vType=VERTICAL 

를 정독하고 나름대로 나홀로 집짓기 평지붕 방수 설계를 해보았습니다.

 

 

 

1안은 홍도영 건축가 님 및 협회 (안)대로 

ALC 패널위 01. 고압투수블럭 60mm

                02. 콩자갈 50mm

                03. 역전지붕 분리층

                04. XPS특호 140mm

                05. 아스팔트시트방수 2회

                06. 구배몰탈 2% 50mm

                07. ALC Pannel 150mm 으로 구성되어 지며, 열관류율은 0,15W/m2k으로 되어 있습니다.

우천시 1차 배수_고압투수블럭, 

          2차 배수_역전지붕 분리층,

          3차 배수_시트방수 에서 총 3회에 걸처 우수를 배출하게 되어있며

 

2안은 역전지붕 + 온지붕을 장점을 혼합하여 ALC블럭을 활용한 양단열 지붕을 만들어 봤습니다.

                01.노출우레탄방수

                02.누름콘크리트 50mm

                03.아스팔트시트방수 2회

                04.구배몰탈 2% 50mm

                05.투습방수시트

                06.ALC Block i 200mm  (<----> XPS특호 60mm, 변경가능)

                07.ALC Pannel 150mm

                08.ALC Aircell 130mm으로 구성되어 지며, 열관류율은 0,147W/m2k으로 되어 있습니다.

우천시 1차 배수_노출우레탄방수, 

          2차 배수_아스팔트시트방수에서 총2회에 걸처 우수를 배출하게 되어있습니다.

 

슬라브 지붕을 활용하고 싶은 마음은 있으나 방수가 걱정되고, 그렇다고 1안대로 하려니 나홀로 집짓기에서 엄두가 안나고...그렇다고 물이새지않는 평지붕의 대안을 모르쇠하긴 두렵고 그렇게 해서 생각하게 된것이 2(안)입니다. 

역전지붕에서의 배수의 우월성 + 온지붕의 시공의 우월성을 믹스하여 배수는 2회에 걸쳐 하게되고

노출우레탄 방수층이 깨지더라도 아스팔트시트 방수에서 배수를 할 수 있으며 ALC에서 품고 있는 습기를 대기중으로 배출 할 수 있는 방법을 생각하게 된것입니다.

 

상기 2(안)처럼 시공되어진 경험 및 현장이 있는지? 주의할 사항은 무엇인지?  

2안에 대한 건축 선배님들의 견해를 듣고 싶습니다. ^^

Comments

M 관리자 2018.01.17 17:32
안녕하세요.
2안은 사실 방수의 보강 측면에서는 큰 의미가 없어 보입니다.
자외선에 노출된 우레탄방수의 수명은 겨우 2년이라고 봐도 무방하거든요.
그리고, 2안이 말씀하신 것 처럼 2차배수 같은 개념으로 접근되는 방식도 아닙니다.

그보다는 1안의 구성을 제대로 하는 것이 더 쉽고, 경제적입니다.
개념은 아래와 같습니다.
1 홍도영 2018.01.17 17:37
1. 일반적인 지붕에 사용하는 아스팔트 쉬트가 아닙니다. 특히 노출이 되는 부분이 있기에 성능이 좋아야 합니다.
2. 콩자갈이 아닙니다. 일반적인 자갈이지만 지름이 16에서 32mm사이의 것을 사용하며 가장자리는 들리는 것을 방지하기 위해 보도블럭 같은 것으로 눌러야 합니다. 그렇지 못하면 xps 의 접착 면적에 따라 바람이 심하게 불면.....
3. 두께에 따라 다르지만 XPS는 가급적이면 한겹으로 끼우는 방식으로 제작해서 시공을 해야 합니다.
M 관리자 2018.01.17 18:06
미트하임에서 XPS로 끼움식으로 가공해 주시는지 여쭈어 봐야겠네요..
2 아도라 2018.01.17 18:07
답변감사합니다.^^
관리자님께서 말씀해주신점 잘 이해 했습니다.
제가 그림을 대충 그려서 아스팔트 쉬트방수가 끊기게 그려졌는데~관리자님께서 잘 지적해 주셨어요~ 난간 연석 접히는곳까지 올려야 하고 아랫쪽 모서리 부분은 단열재로 삼각 보강 해주신거 감사합니다. 그림을 좀 정성스래 그려서 올렸더라면 좋았는데...다음번 질의드릴땐 좀 상세하게 도면작성하도록 하겠습니다.^^

홍도영 건축가님이 지적해주신 문항에~
1. 아스팔트시트는 (KS F 4917)적합한 라비폴리SP에 SBS개량아스팔트를 사용한 자착식을 생각하고 있습니다.
2. 일반 자갈을 사용하면 절편부분에 의한 역전지붕 분리층 손상걱정 때문에 콩자갈 지름 20~30mm정도 되는걸 두께 50mm 포설 하려고 했습니다만~ 건축가 님의 댓글을 보니 일반 자갈을 써도 괜찮을거 같습니다.^^ 일반 자갈 25mm 짜리 두께 50mm로 시공 해야 겠습니다.
자갈위에 전면 소형고압블럭 예정입니다.

3. XPS는 140mm한겹으로 접합면을 요철을 주어 시공하고 합니다.