설계/시공관련 질문

내부 단열 셀프 시공

G 이수근 5 3,422 2018.01.17 13:26

준공된지 10년된 목조 주택 입니다..천장이 높아서 그런건지 단열이 실패 한건지

한기가 느껴지겨든요..벽체 안쪽에 철거없이 비드법 50mm~80mm추가 하면 

단열효과는 어느정도 일지 궁굼합니다..창문은 2중창입니다..


천장빼고 내부 전체에 두른다는 가정입니다.

Comments

2 travelfox 2018.01.17 17:01
점쟁이만 대답할수 있겠네요.
M 관리자 2018.01.17 17:06
네.. 그렇네요. 효과를 말씀드리는 건 어려워 보이구요.
기존의 "한기" 강도가 어느 정도인지를 가늠키 어려우나, 80mm 의 내단열이면 보강의 개념으로는 괜찮은 두께입니다.
다만, 기존 마감이 어떤 것인지는 모르겠으나, 최소한 벽지는 벗겨내셔야 합니다.
G 이수근 2018.01.17 17:26
수치화 할수 없는 질문이였죠?..거실에 있는 보일러 조절기 온도계로 평균적으로 16~18도 해뜨는 낮엔 21~~23도까지 오릅니다
밤에 3~4시간 간격으로 난방시 -10의 날씨면 아침에 14도(보일러 조절기) 찍혀 있습니다..^^
현재 단열은 외단열 없이 일반 적이 목구조 중간에 인슐레이션 들어가있고 석고 더블로 쳤습니다..
80mm 괜찮은 두께라 하시니 올해 혼자서 해봐야 겠네요 ^^..감사합니다.
1 어머재현 2018.01.18 16:45
여유가 되신다면 외단열을 할수 있는 업체를 고려해보시는게 좋을듯 싶습니다만...ㅠ
내단열... 마감하시기가 쉽지 않으실겁니다...
G ccsks2003 2018.01.27 22:28
10년 시공이면 사용하신 단열재 성능도 떨어지는 것을 사용했을 것이고(R21이하), 단열재 시공 자체도 꼼꼼히 제대로 시공되지 않았을 것 같습니다. (제대로 시공하지 않은 경우가 많아서 부분적으로 글라스울이 주저 않을 수도 있습니다)
우선 주택검사를 받으시고, 대책을 수립하는 것이 합리적이라 봅니다.
우선 열화상카메라로 찍어서 내부 단열상태를 보시고, 어떤 방향으로 단열 보강을 하는 것이 좋을지 검토하는 것이 좋을 것 같습니다.