저희 현장에 석공사 시공법이 꽂음촉 방법인데
시공하는걸 보니 앵커에 에폭시를 발라서 고정하더라구요
이렇게 해도 상관 없는건가요?
구조검토를 통해 앵커의 자재가 나온건데 구조검토를 통한 시공법과 다른 시공으로 진행해도
상관 없는건가요?
에폭시를 사용하는 것까지는 현장소장이 판단할 수 있는 사항이나, 그냥 올려 놓고 접착만 할 수는 없습니다.
왜 문제가 되는걸까요 저렇게 시공하는 것이?
차가 달려 오는 앞에 서있으면 안되는 것과 같거든요.
도움이 될런지 모르겠지만, 외벽 석재 시공법 검색 해보시면 그냥 붙이는게 아니고 철물 위 아래로 일정 깊이의 구멍을 뚫어서 핀으로 위아래로 같이 삽입하고 에폭시와 같이 붙이게 되어있습니다.
근데 여러 현장들 둘러 봐도 그렇게 하는 경우는 없더군요..ㅠ
우좌지간에 아래에 가서 내용 보시면 어떤 것이 문제점인지 알 수 있을 것입니다.
시공 디테일도 있으니 참고하시기 바랍니다.
석재 시공 디테일이 흐릿하여 별도로 올려 드립니다.
http://cafe.naver.com/stonetech/2
수고하세요~!
설계단계에서 상세도를 작성하고, 그것에 맞는 대가를 주셔야 합니다.
국내 대부분의 외벽 건식마감 석공사가 올려주신 사진처럼 공사를 하지요