설계/시공관련 질문

난방 배관 문의

1 보리형아 3 2,795 2017.09.22 21:10
내일 방통하기로하고 전부다 준비해놓고 있었는데 오늘 일마치고 와서 난방배관깔아놓은것 보고 취소했습니다.
2층콘크리트 주택이고 한층이 34평정도됩니다.
군데군데 이어놓은게있고 배관길이도 우선 한개 재본게 100미터입니다
궁금한게 이전에 질문들을 찾아 보면 배관길이가 50미터가 권장이기때문에 이어놓으면 안된다.. 이어진 부분이 있다면 노출되어야한다.. 이런 답변이 있는데 또 어떤질문에서는 예전에는 50미터가 규정이었는데 지금은 보일러 펌프성능이 좋아져서 더 길어도 된다.. 라고 답변이 되었더라구요.. 100미터도 가능한지요..
그리고 이어진 부분은 수압테스트해서 괜찬으면 괜찬은건지요.. 설비사장님이나 현장소장님은 괜찬다고 하는데 영 미덥지 못합니다 ㅠㅠ 협회에서 괜찬다고하면 믿을수 있을거같습니다..

Comments

G Totwo17 2017.09.22 21:47
2층에는 제일긴게 110미터 정도되네요.. 5개배관을 이어놓아서 이어진부분이 4군데 있습니다.-_-
M 관리자 2017.09.22 23:14
일단... 잇는 것은 안됩니다. 준공 후 실시하는 수압테스트가 20년 이상을 보장해줄 수 없습니다.
길이는 많이 유연해 지긴 했습니다만... 짧게 하려고 노력을 해야 하는게 맞습니다.
이는 물이 돌고 안돌고를 떠나서  열손실에 의한 온도 편차가 커지기 때문입니다. (돌긴 돕니다.)

분배기에 남는 밸브가 있거나, 그중의 한두선만 크게 길다면 수정을 하는 것이 맞을 듯 싶습니다.
1 보리형아 2017.09.23 00:32
늦은시간까지 신경써 주셔서 감사합니다.
내일 설비와 소장님과 현장에서 보기로했는데 아무래도 다 걷고 다시 시공해달라고 해야겠습니다. 도면에는 각 배관당 대략 길이가 50~60미터 정도로 되어있는데 도면을 안보고 시공한것 같습니다..또 분배기가 6구형인데 1층은 5구로 선을 빼 놓았더군요.. 2층은 6구형에맞게 뽑았는데 도면과 달리 3개를 짧게하고 1개를 엄청길게 만들어 놨습니다. 제가 오늘 가서 보지 않았다면 그냥 내일 방통에 다 뭍혔겠지요..집짓기가 즐거울수만은 없는것인가 봅니다 ㅠ