설계/시공관련 질문

옥상 단열재 크기 질문

1 knufi 2 3,423 2017.09.21 15:49

안녕하세요.

 

역전지붕에 필요한 xps도 협회에 나와있는 외벽 단열재 크기 기준(1000x500 이하)을 따라야 하나요?

 

아니면 보통 나오는 900x1800, 900x2400을 한판으로 까는게 더 좋을까요?

 

한판으로 깔면 팽창한다던가 해서 휨이 있을것 같기도 한데,

 

그렇다고 너무 작게 자르면 안될 것 같기도 하고...

 

애매하여 질문드립니다.

 

(70 + 150 = 220 / 1호 로 깔려고 합니다.)

Comments

1 knufi 2017.09.21 16:14
추가적으로 자재업체에서 압출법 220mm까지 납품이 가능(모서리 I자형)하다고 하는데 한판으로 깔아도 문제가 없을까요? 겹시공할시 들뜸이 있지 않을까 걱정되어서 그렇습니다.
8 trueman 2017.09.22 08:54
아래 글의 관리자님 두번째 댓글을 참고하시면 될 거 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=15706