칼라강판 지붕 환기이격재 문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

칼라강판 지붕 환기이격재 문의

1 보리형아 2 4,981 2017.07.18 22:59
안녕하세요 2층단독주택을 건축중인 건축주입니다
지붕을 리얼징크(칼라강판)으로 마감하는데 보통 징크마감에서는 징크아래에 델타멤브레인이라고 환기를위한 이격재를 넣는것으로 알고있습니다
그런데 오늘 이 환기이격재는 진짜 징크일 경우에는 필요하지만 알루미늄징크나 리얼징크에서는 필요없다고 하는 이야기를 들었는데 정말인지 궁금합니다
도면에는 골조위로 경질우레탄뿜칠 스텐브라켓 아연각관(통기층형성) OSB 시트방수 환기이격재 징크 현재 이렇게 구성되어있습니다

Comments

M 관리자 2017.07.18 23:03
안녕하세요..
그 이격재의 용도는 두가지입니다.
한가지는 징크의 부식방지, 두번째는 징크의 울림방지입니다.
그러므로, 징크가 아닌 칼라강판일지라도 "울림방지"를 위해 필요합니다.
또한 이 델타멤브레인은 "통기층"이 아닙니다. 그저 습기가 차지 않을 정도의 틈새를 형성할 뿐입니다.
그러므로 별도의 통기층을 구성하셔야 합니다. (글을 보면, 이미 조치가 된 듯 보입니다만...)
1 보리형아 2017.07.19 06:31
늦은시간에 답변 감사합니다 ^^
Category