설계/시공관련 질문

주택 옥상 루프 드레인 관련

G knufi 8 8,448 2017.06.27 16:46

 

안녕하세요. 김포에 진행중인 주택의 옥상 레이어에 관련해서 질문드립니다.

 

구조 - 복합방수(보호몰탈) - T220 압출법 - T10 배수판 - T50 쇄석 - 마감

 

입니다. 현 도면상 루프드레인의 설치위치는 대략적으로 잡아놓은 것인데

 

어쨋든 홈통이 압출법 위치에서 외부 선홈통에 연결될텐데 이부분은 단열재를 깔지 않고 

 

홈통을 놓은뒤에 우레탄폼으로 채워야 할까요?

 

어떤식으로 해야 단열층을 훼손시키지 않고 루프드레인을 깔끔하게 놓을 수 있을까요?

 

그리고 위와같이 할경우 단열재 위의 물만 루프드레인이 해결하는 상태인데 단열재가 구배를 잡아줘야

 

하는건가요?

 

단열재 하부로 빠지는 미세한 물은 어떻게 처리를 해야할까요?

Comments

M 관리자 2017.06.27 23:52
안녕하세요..

일단.. 압출법단열재를 측면이 ㄱ,ㄴ 형태로 가공되어져 있는 경우 한 겹, 그렇지 않고 수직 절단이면 두 겹으로 두겹으로 까는 것이 맞습니다.
다만, 두 겹으로 할 경우 상하부 단열재 사이에서의 동결을 막기 위해 하단을 70mm 로 하고, 상단을 150mm 로 하셔요.
그리고 하단의 70mm 위에 홈통을 올려 놓을 수도 있지만, 더 좋은 방법은 이중드레인을 이용해서 골조로 빼내는 것입니다.
아래 링크를 참조하시고,
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_03&wr_id=266

이중드레인을 국내에서 구하기 어려우니.. 아래 제품을 대용해도 괜찮습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=10597

구배는 단열재 자체 보다는 구조체 구배로 잡아야 합니다.
G knufi 2017.06.28 09:49
말씀하신 내용중에

이중드레인을 대체하는 것으로 링크글의 신동일님께서 시공하신 방법을 말씀하시는거죠?

답변 감사드립니다. 참고하겠습니다.
M 관리자 2017.06.28 10:04
넵.. 그렇습니다.
감사합니다.
G knufi 2017.06.28 13:39
추가 질문이 생겨 댓글 남겨 놓습니다.

위와같은 방식으로 사무소에서 이야기를 나누고 있는데 단열재는 기본적으로 물에

젖지 않는게 기본이라고 하며 보호몰탈(혹은 우레탄) 처리를 하라 하는데

역전지붕에 어떤 디테일에도 압출법 위에 따로 방수처리는 하지 않는것 같습니다.

이게 압출법이며 바로바로 물이 빠진다는 가정이라 가능한 건가요?

혹시 그리고 옥상 녹화에 대해 참고해볼수 있는게 있을까요?

저 테라스 중 일부분을 조경가능하도록 바꾸라는데 흠...

(또한 쇄석대신 누름콘크리트로 무근을 치자고 하시는데... 협회글에서 무근은 추후 처리도 그렇고

옥상에 쓰지 않는 재료라고 들었습니다. 어떤게 올바른 방법인지 아직 경험이 부족하여 판단하기

너무 어려운데 이런것들에 대해 총체적으로 배워볼수 있는 책이나 강의가 있을까요?)
M 관리자 2017.06.28 14:59
네 제가 외근 중이라서 저녁까지 답변드리겠습니다.
M 관리자 2017.06.28 23:59
압출법단열재의 흡수율은 0 또는 0에 매우 가깝게 수렴을 합니다.
그래서 역전지붕에 유일하게 사용될 수 있는 단열재입니다.
옥상녹화도 가능합니다.
단열재위에 배수판을 넣고, 그 위에 부직포 중에서 직모형을 두겹깔면 그 위에 조경이 가능합니다.

총체적 강의는 아무래도 저희 협회 실무자교육에서 이 모든 내용을 다 다루고 있습니다.
그 외에 국내에서 다루고 있는 곳은 아직 듣지 못했습니다.
G knufi 2017.06.29 09:48
답변감사드립니다.

그렇다면 압출법단열재는 시간이 지나할시 단열성능이 저하된다고 알고 있는데

흡수율은 계속해서 유지 되는건가요?
M 관리자 2017.06.29 11:50
네.. 유지됩니다. 1% 정도 증가할 것 같습니다.
그리고 비노출압출법단열재의 성능하락은 매우 더딜 것으로 예상되며, 더디지 않더라도 결국 동일밀도의 비드법과 같아지므로 손해날 것은 없습니다.