발코니 관련

1 조정환 2 4,250 2013.01.25 17:24
수고 많으십니다.
 발코니 단열에 관해서 문의 좀 드리겠습니다.

 단독주택 발코니 5면(정, 좌, 우, 상, 하)에 단열재를 설치하려 계획하고 있습니다.
홍도영님의 글에서와 같이 수입되는 분리단열재?를 사용해서  끈어서 시공을 한다면 문제가 없겠지만
현실적으로 어려운 부분이 많아 외단열로 마감하려고 합니다.

 문의 드릴 내용은 외벽과 발코니 5면을 외단열 할때 두깨에 관한 것입니다.
예를 들어 비드법 2종 3호 T200 으로 벽체 외단열을 한다고 봤을 때 발코니 각각의 면에도 같은 두깨로
시공을 해야 하는가 입니다.
 참고로 발코니 상부만 창호를 설치해서 모두 막을 것이고 비난방입니다. 그 외 4면은 외기에 노출 됩니다.

감사 합니다^^.

Comments

M 관리자 2013.01.25 18:42
안녕하세요..
같은 두께로 하면 좋겠지만, 여의치 않으신다면 1/2, 즉 100mm 이상은 해주셔야 합니다.
물론 두께를 조금 늘리는 것보다 창호주변의 열교를 없애는 것이 더 중요하겠습니다.
가능하다면 창호프레임을 단열재가 감쌀 수 있도록 해주십시요..(창호 하단 제외)
감사합니다.
1 조정환 2013.01.25 19:19
답글 감사 합니다. 수고 하세요.