단열재를 슬라브 밑에 설치하는이유가 뭔지요
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
단열재를 슬라브 밑에 설치하는이유가 뭔지요
G
가람
(223.♡.180.213)
9
6,607
2017.04.28 18:54
항상 감사드립니다
사진처럼 2층 슬라브 밑에 단열재를 200mm나
까는이유가있나요
출력
Comments
M
관리자
2017.04.28 19:09
106.♡.232.158
2층 슬라브가 지붕이라면.. 이미 현행법에서 200mm 를 요구하고 있기 때문에.. 적법하게 시공하는 현장입니다.
그저 내단열인게 아쉬울 뿐인거죠..
가람님...
로그인 부탁드릴께요~~
2층 슬라브가 지붕이라면.. 이미 현행법에서 200mm 를 요구하고 있기 때문에.. 적법하게 시공하는 현장입니다. 그저 내단열인게 아쉬울 뿐인거죠.. 가람님... 로그인 부탁드릴께요~~
G
가람
2017.04.28 20:52
223.♡.180.213
비번이 기억이 안나요 ㅠ
사진은 2층 바닥입니다
저 위로 한개층이 더 올라갑니다
비번이 기억이 안나요 ㅠ 사진은 2층 바닥입니다 저 위로 한개층이 더 올라갑니다
M
관리자
2017.04.28 21:03
106.♡.232.158
그렇군요.. ㅠㅠ..
비번 찾기로 찾으실 수 있으셔요..
왜냐면 쪽지를 하나 드렸는데.. 전혀 읽지를 않으셔서요..
한개 층이 더 올라가면 왜 단열재를 넣는지 잘 모르겠습니다.
그렇군요.. ㅠㅠ.. 비번 찾기로 찾으실 수 있으셔요.. 왜냐면 쪽지를 하나 드렸는데.. 전혀 읽지를 않으셔서요.. 한개 층이 더 올라가면 왜 단열재를 넣는지 잘 모르겠습니다.
1
가람
2017.04.29 08:09
223.♡.180.21
비번 변경후 로그인 했습니다
감사 드립니다 ㅎ
비번 변경후 로그인 했습니다 감사 드립니다 ㅎ
G
정광호
2017.05.01 22:47
112.♡.103.77
아래가 혹시 주차장 아닌가요? ^^;
아래가 혹시 주차장 아닌가요? ^^;
M
관리자
2017.05.02 09:43
106.♡.232.158
그럴 수도 있겠습니다. ^^
그럴 수도 있겠습니다. ^^
6
티푸스
2017.05.02 10:11
117.♡.14.191
주차장이 없는걸로 아는데...
정말 왜 깔았을까요?
주차장이 없는걸로 아는데... 정말 왜 깔았을까요?
1
쌩크
2017.05.15 17:58
220.♡.145.130
현장에서 방통 이라고 부르던 그건가요?
현장에서 방통 이라고 부르던 그건가요?
M
관리자
2017.05.15 21:33
106.♡.232.158
아닙니다. 콘크리트 슬라브 아래에 단열재를 설치하였는데.. 왜인지는 아직 결론을 내지 못한 글입니다.
아닙니다. 콘크리트 슬라브 아래에 단열재를 설치하였는데.. 왜인지는 아직 결론을 내지 못한 글입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그저 내단열인게 아쉬울 뿐인거죠..
가람님...
로그인 부탁드릴께요~~
사진은 2층 바닥입니다
저 위로 한개층이 더 올라갑니다
비번 찾기로 찾으실 수 있으셔요..
왜냐면 쪽지를 하나 드렸는데.. 전혀 읽지를 않으셔서요..
한개 층이 더 올라가면 왜 단열재를 넣는지 잘 모르겠습니다.
감사 드립니다 ㅎ
정말 왜 깔았을까요?