설계/시공관련 질문

콘크리트 외단열 조적 마감 줄기초 하단 처리

G 김유진 8 8,387 2017.03.27 14:34

99b1d0d602ee70d211155b33e472af8e_1490592684_4297.PNG
99b1d0d602ee70d211155b33e472af8e_1490592685_148.PNG
99b1d0d602ee70d211155b33e472af8e_1490592685_8446.PNG
99b1d0d602ee70d211155b33e472af8e_1490592686_5289.PNG
외단열 조적 마감 기초 하단 처리에 관해서 질문 드립니다.

 

시공 편의와 단열 을 고려했을때 4번처럼 시멘트블럭을 조적턱으로 GL 아래에 세우는 방법이 맞는지요? 

Comments

M 관리자 2017.03.27 18:21
네. 만약 구조체의 분리를 원치 않으시면, 맨 아래 그림처럼 되는 것이 맞습니다.
지중의 단열재를 압출법단열재여야 하며, 가급적 두겹으로 해주세요..
6 티푸스 2017.03.27 18:27
구지 저런 T형 줄기초로 해야하는 이유가 있을까요?
여러모로 장점이 별로 없어 보입니다만....

그림 순서대로
1 은 가장 안좋은 예--열교 엄청 많아요^^
2 은 시공 불가능 -- 콘크리트 타설 가능할까요... 가능해도 엄청 힘들어요^^
3 과 2의 다른점은 2의 턱 밑에 기초를 연결한것 밖에 없는데요.. 시공은 가능하나, 구지 이렇게 하는 이유를 모르겠네요.  공사비, 열교 모두 낭비 같습니다.
그중 4번이 좀 나아보입니다.
창호 주변 디테일이 어떻게 구성될런지 모르겠으나, 가급적 콘크리트 턱은 없애고 하는 방법 생각해 보심이 좋을것 같습니다.

일단 4번이 그중 나아보여서
G ccsks2003 2017.03.28 17:25
이해가 가지 않은 것이 있습니다. GL이 창호 바로 아래에 있는데 기초는 땅 위에서 400mm 이상은 올라가야 할 것 같은데, 너무 가까이 있어서 그리신 것이 맞는 것인지 궁급합니다.
G 김유진 2017.03.28 18:18
거실 레벨에서 마당 석재 마감 레벨 차이를 150mm 정도로 단 차이를 많이 주지 않는 설계 의도 입니다. 배수계획은 석재 마감 아래에 계획이 되구요. 400mm 이상은 단열 성능 기준인가요?
1 홍도영 2017.03.28 20:21
방법은 여러가지가 있습니다. 그리고 단차이는 없어도 상관이 없습니다.
아래에는 주 단열재를 하부에 시공하는 경우에 생각해 볼 수 있는 구조 입니다.
1 홍도영 2017.03.28 20:21
다른 안을 본다면, 일종의 pc블럭을 하부에 사용한다면, 보통 옹벽에 사용하는 그런 블럭!
G 김유진 2017.03.28 20:31
감사합니다. 3층 규모에 성토되는 높이가 있어서 줄기초가 되어야 하는 상황입니다. 올려주신 이미지에서 첫번째가 방향이 되지 않을까 싶습니다. GL 아래로는 콘크리트 블럭을 줄기초판 상단까지 내리는 걸로 생각했었는데 그 깊이가 꽤 깊어질까 고민됩니다. 창호 밑 턱은 일반적인 콘크리트 방수턱으로 올린건데 람다 하우스에서는 푸레니트라는 재료를 쓰신걸로 알고 있습니다. 콘크리트 창호 방수턱은 열손실인 많은지요? 그리고 마지막에 올리신 이미지는 외단열재를 앞에대고서 조적턱 부분 콘크리트 시공을 차후에 하는것인가요?
1 홍도영 2017.03.28 21:23
방수턱은 필요 없습니다. alc로 하셔도 됩니다.
예 그리 시공해도 됩니다.