설계/시공관련 질문

RC조 줄기초상세 관련 질문

G 가람 8 4,364 2017.03.21 16:09

많은 주위분들의 우려(?)에도 불구하고

여기 협회에서 배운내용을, 최대한 주어진 예산에 맞춰서 진행하고 있는

건축주 입니다

 

도면이 매우 허술한 관계로 초보적인 질문을 자주 드리게 되어 매우 죄송하게 생각합니다

 

질문내용은 줄기초 상세에 관한 질문입니다

골조팀에서 버림 콘크리트(바닥하부, 내림기초의 하부 일체)와 잡석다짐(기초 측면 및 바닥하부)을 생략해서 진행한다고 하는데 그래도 되는것인지 궁금합니다

또한 줄기초에서의 기초주변(GL선이하)에 대한 상세구성 내용도 같이 알려주세요

항상 감사드립니다

Comments

M 관리자 2017.03.21 16:15
둘 다를 제거할 수는 없으며, 둘 중에 하나만 해야할 상황이라면 무근을 제거하는 것이 낫습니다. 다만 당연한 이야기지만, 잡석은 다짐을 하는게 전제이구요..
기초측면의 잡석다짐은 어떤 의미인지를 모르겠습니다.

줄기초의 구성은 해당 부위 도면을 비밀글로 올려주셔요..
G 가람 2017.03.21 16:40
안녕하세요 관리자님
제거를 해야 하는 상황은 아닙니다
골조팀에서 그렇게 해도 된다고 해서  그들의  말이 맞는것인지 궁금 했습니다
도면은 올릴수 있으나  아시겠지만 아무내용도 없어서..ㅡ
바닥하부는 밑에서부터 잡석다짐- pe비닐2겹-압출법1호 120mm-버림-슬라브200  이렇게 써있습니다
여기서 버림과 단열재의 순서를 바뀌서 진행 예정이었습니다
기초의 측면은 그냥 토사로 되메우기 하는것으로 알고 있습니다(물빠짐 문제없음)
M 관리자 2017.03.21 16:51
네.. 그럼 당연히 해야죠..  없는 도면에 그나마 있는 몇줄 글씨도 안지키면 .. ㅠㅠ

순서는 말씀하신데로.
잡석다짐 - pe비닐2겹 - 버림콘크리트 - 압출법1호 120mm (가급적 60mm 두겹) - 슬라브 200 이어야 합니다.

측면도 단열재가 있어야 해요.. (되메우기 하기 전에 설치)
G 가람 2017.03.21 17:18
잘 알겠습니다
항상 빠르고 친절한 답변에 감사드립니다
측면에 단열재는 있습니다
120mm압출법이고 시멘트벽돌 조적(상부 조적용) 후 중간 공기층부분을 몰탈로 채우고(토사압력으로 GL선하부의 조적벽이 밀리지 않도록.. 현장소장님 의견 반영)토사 되메우기 순서로 진행 할 예정입니다
항상 고맙습니다
M 관리자 2017.03.21 17:39
몰탈로 채우는 것은 좋지 못합니다. 가격적으로도 그렇구요.
오히려 쇄석으로 채우는 것이 좋습니다.
G 가람 2017.03.22 20:12
아 그런가요
잘 알겠습니다
1 박경원 2017.03.23 21:56
저도 비슷한 상황인데. 가람님 글에 질문을 추가 해도 될가요?
기초콘크리트 아래 단열재가 있으면 건물의 하중을 단열재(외단열시)가 받는데.
이거에 관련한 시공 정보가 있을가요?
제가 찾아본것 중 그런 문제에 관한 정보가 아래 링크에 있던데.
단순히 어느 조건이상의 단열재를 사용해야 하자가 없다는 글이 없어 질문을 첨부합니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=74&&#c_2293
M 관리자 2017.03.24 00:44
박경원 선생님..
앞선 질문에 답변드렸습니다.