면적이 작은 것으로 보아 저수조를 두지 않을 것 같은데,
만약 수조를 두지 않고 직수를 사용할 경우 20mm는 상당히 작을 것 같은데요?
일반적으로 세척밸브 타입의 양변기가 25mm 인입관을 필요로 하고 탱크형의
경우 15mm 입니다. 전부 탱크형이라고 가정해도 20mm는 상당히 적을 것 같습니다.
탱크형의 경우 1회 사용량이 약 6liter이고 5개면 동시사용율이 약 40%이므로 5개의
대변기만 순간 사용량이 12liter가 됩니다. 싱크대의 사용수량이 어떻게 되는지 몰라
위생공조 기술데이터북을 참고하여 싱크 사용량을 계산하면 15lpm x 5ea x 40% =30lpm이 되네요. 세면기는 10liter x 5ea x 40% = 20lpm. 이렇게 되면 12 + 30 + 20 =
62lpm정도 됩니다. 대변기는 1분 1회 사용으로 봤습니다. 이럴경우 배관 최소
사이즈가 32mm이 나오는데, 잘 판단해 보시기 바랍니다. 더욱이, 식당이면
주방의 싱크대용 수전에서의 급수 사용량이 대변기보다 더 많을수도 있으니
배관 구경 선정에 유의하셔야 할 것 같습니다.
젊었을 때에는 머리속에서 자동 계산이 됐는데 이젠 가물가물 하네요..ㅜㅜ
안녕하세요~
세면기, 양변기는 큰 문제없으나, 세척싱크의 갯수가 많아서요..
동시 사용될 확율이 높다면 20A 여야 합니다.
만약 수조를 두지 않고 직수를 사용할 경우 20mm는 상당히 작을 것 같은데요?
일반적으로 세척밸브 타입의 양변기가 25mm 인입관을 필요로 하고 탱크형의
경우 15mm 입니다. 전부 탱크형이라고 가정해도 20mm는 상당히 적을 것 같습니다.
탱크형의 경우 1회 사용량이 약 6liter이고 5개면 동시사용율이 약 40%이므로 5개의
대변기만 순간 사용량이 12liter가 됩니다. 싱크대의 사용수량이 어떻게 되는지 몰라
위생공조 기술데이터북을 참고하여 싱크 사용량을 계산하면 15lpm x 5ea x 40% =30lpm이 되네요. 세면기는 10liter x 5ea x 40% = 20lpm. 이렇게 되면 12 + 30 + 20 =
62lpm정도 됩니다. 대변기는 1분 1회 사용으로 봤습니다. 이럴경우 배관 최소
사이즈가 32mm이 나오는데, 잘 판단해 보시기 바랍니다. 더욱이, 식당이면
주방의 싱크대용 수전에서의 급수 사용량이 대변기보다 더 많을수도 있으니
배관 구경 선정에 유의하셔야 할 것 같습니다.
젊었을 때에는 머리속에서 자동 계산이 됐는데 이젠 가물가물 하네요..ㅜㅜ
6리터, 5개, 동시사용률 40%면 12리터가 아닌가 해서요.. ^^;;;
12리터가 맞네요.ㅎㅎㅎ
감사합니다.~~