설계/시공관련 질문

소음관련 해서 문의 드립니다.

G 강병진 4 3,724 2017.02.21 09:48

아산시 중앙도서관 환기공사를 하게 된 영진이엔티 라고 합니다.

 

 

다름이 아니오라 당 현장이 패시브개념이 적용된 현장이라고 하여 관련 내용을

찾다 보니 이곳에 문의 드리게 되었습니다.

 

현장 도면 검토중 소음부분에 있어

 

재실공간은 25dB 이며 기계실 부분은 35dB라고 명기되어 있는데

이 부분이 어디에 근거 된 규정인지 알고 싶습니다.

 

(이 내용 관련해서 여러 담당자분들께 문의 드렸으나 명확하게 아시는 분들이 없더라구요.

 다만 소음부분은 패시브쪽 관련 분들께서 이야기 하는 부분이라 넣으셨다고 하시는 분이 계셔셔

  패시브쪽이 이런 소음규정이나 규격이 있는가 해서 문의 드립니다.)

Comments

M 관리자 2017.02.21 13:55
안녕하세요..
환기설비가 중앙공조 방식이시죠?
G 강병진 2017.02.21 14:00
아 죄송합니다 중요한 내용을 빼먹었네요.

환기는 전열교환기 방식이며 500 CMH , 800 CMH , 1000 CMH 로 구성되어 있습니다.
M 관리자 2017.02.21 14:04
글쿤요..
말씀하신 기준은 주거시설의 기준이 와전된 듯 합니다.
특히 800CMH 부터는 사실상 25dB는 무리이거든요..
설계는 어떻게 되었는지는 몰라도...
ASHRAE NC35 기준을 준수하시면 됩니다. (도서관기준) 최대는 NC40인데..설계가 제대로 되어져 있다면 소음기가 반영되어져 있을 것이고, 이 것이 반영되어져 있다면 소음레벨은 걱정하지 않으셔도 되실꺼여요..

기계 측 35dB는 KS 기준입니다.. 이 것은 판매되는 제품은 지켜야 하는 거니까.. 이 것 역시 제대로 만든 제품이면 별 걱정을 하지 않으셔도 되실꺼여요.. 그리고, 이 역시 풍량에 따른 조건이 있을 것입니다. 이 것을 준수하시면 되십니다.
G 강병진 2017.02.21 14:07
감사 합니다 . ^.^