공동배관 설계와 소음 보수 유무

G 두콩 5 6,008 2017.01.29 12:12

인터넷검색중 이 사이트를 찾게되어
전문가님들의 도움 받고싶어 문의드리려고 합니다
저는 건축에대해 모르는 그냥 일반인입니다.

공동배관 소음 의 보수 유무및 설계에 대한 궁금증입니다.

구조를 설명드리자면

1층 없는 구조로 1층은 기둥이예요
2층부터 -19층까지 오피스텔입니다.
저는 2층이구요

3층-19층까지 같은 구조이고 1.5룸
2층은 원룸타입으로 구조입니다

3층-19층에는 배관이 화장실과 방 벽사이에서 공간으로 쭉 내려오다가 (설계도 보여주셨는데 p.s라고 쓰여있었음)
2층은 원룸타입이라서 그 공간이 없어지고
그 배관이 2층 천장에서 화장실 천장을 지나 밖으로 나가는 구조라고 합니다.

그런데 그 공용배관이 화장실 천장으로만 나가는게 아니라 p.s공간이 있고 없고 차이로
저의 집 방의 일부 천장(빌트인옷장윗부분),화장실과 방사이벽로 겹쳐 화장실천장으로 들어간다고 하더라구요


문제는
똑똑물떨어지는 소리가 들리는것인데요
누군가 물을 사용하면 물흐르는 소리와
배관에서 프라스틱을 치는 소리인지 물떨어지는 소리인지 굉장히 크게납니다 중요한건 물 흐르고 지나면 소리가 안나야하는데 한번 물지나면 그 후로 계속 난다는 거예요.
낮시간은 물을 사용하지않으면 물떨어지는 소리가 드문드문 나지만 밤시간이면 -아침까지 쉬지않고 나요.
화장실.화장실과방벽사이,그리고 방안에 빌트인옷장 위까지 세군데에서 나고 온집안에서 크게 들일정도입니다.

 

보수를 하려면 가장 이상적인 방법이 무엇이 있을지 궁금합니다.



답답한 마음에 글 올립니다
답변 부탁드립니다
감사합니다.

Comments

G 정광호 2017.01.29 14:06
안녕하세요 아는 선에서 말씀드리겠습니다.

궁금증.1
보통 공용배관 꺽이는 부분은 지하실같은곳에 있다고 생각했는데 이렇게 공동배관이 방안에 들어가도록 설계가 원래 가능한건가요? 네 원래 가능합니다
이 공간이 방안에 있어 추후에 문제될일은 없는지 궁금합니다 ( 계속 소리가 납니다, 물온도에 따라 배관보온여부에 따라 결로가 생길 염려도 있습니다)
 
궁금증.2
시공사에서는 다른집은 아무말 안한다며 되려 굉장히 예민한거같다고 보수 불가능하다고 합니다.
혹시 배관에 다른 문제점인지 아니면 설명들은대로 낙수 소음인지 궁금합니다. (네 pvc배관은 낙수소음이 굉장합니다. )
이런경우 보수는 보통 어떻게 해야하나요? 무소음배관이 별도로 있습니다(무소음이라기보다 무소음에가까운 저소음입니다)
 
궁금증 3
보수를 하려면 가장 이상적인 방법이 무엇이 있을지 궁금합니다. 시공사에서 무소음으로 배관을 교체해주지는 않을 것 같습니다. 배관을 소음과 흡음제로 잘 싸시는건 어떨지요? 물론 그래도 소리는 납니다 대신 많이 줄어듭니다.
G 두콩 2017.01.31 22:30
답변해주셔서 감사합니다.
이것저것 궁금한게 많았는데 도움 많이 되었습니다.
소음공사를 해도 소리가 난다하시니 공사후도 걱정스럽지만 ㅠ많이 줄어들면 좋겠습니다.
도움 주셔서 감사합니다.
M 관리자 2017.02.01 22:26
네.. 정광호님이 말씀하신 것 처럼 이 경우 별다른 방법이 없습니다.
다만, 법으로 강제하고 있지는 않더라도.. 설계자가 좀 더 신경썼어야 했던 부분인 것 같습니다.
저소음 배관도 대안이나, 고층건물에서 사용하는 속도저하용 배관설계가 되었어야 한 것 같습니다.
현재로써는 화장실 상부의 접근 가능한 곳에 설치된 배관의 상태를 일단 살펴보고, 이 곳 정도만 흠음재로 감싸는 방법외에는 없어 보입니다. 특히 접근이 불가능한 방 천장 속에 묻힌 배관이 있다면.. 이 부분은 어쩔 수가 없는 상황입니다.

여러가지 이유로 답변이 늦어진 점 죄송합니다. ㅠㅠ
G 두콩이 2017.02.03 23:57
답변 감사합니다.
화장실 흡음재로 감싸는 보수 했는데 소음의 전후 차이는 없네요 ㅠㅠ
이제 법적인 방법을 또 찾아봐야겠어요 ㅠ
감사합니다. 수고하세요!
M 관리자 2017.02.04 10:13
네. ㅠㅠ