설계/시공관련 질문

외단열 구조에 파벽돌 마감 문의드립니다.

1 박경원 6 6,603 2017.01.21 22:38



http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=10340&sca=&sfl=wr_subject&stx=%EC%99%B8%EB%8B%A8%EC%97%B4&sop=and


검색으로 위와 같은 글을 보았고

유투브를 통해 충분히  rc조에 외단열 후 파벽돌이 부착 가능한 걸 보았습니다.

물론 외국의 사례가 대부분이지만요......


이격거리와 내부 공간 문제로.(서울시 마포구에 11평 대지속에 지으려고 합니다) 

(3미터 폭의 건물에 벽돌을 사용하려니 20cm가 들어가버려 내부 공간이 작아져 버리더라구요.)

그래서 파벽돌을 알게 되어 파벽돌로 하려합니다.

허나 설계사에서는 내단열로 하고 파벽돌로 하라고 하시네요.

외단열로 할경우 분명히 떨어진다구요.(3m x 6m 의 작은 건물이며 3.5층 규모입니다.)


그래서 문의 드립니다.

이런 설계사의 말을 무시하고.

위 링크의 조언대로 정확한 시공을 하게될 경우

외단열을 고수하고 파벽돌로 시공하여도 괜찮을가요?


지역은 서울입니다.

이것을 정하지 못하여 1달동안 진도가 못나가고 있습니다...

도움 좀 부탁드릴게요.


ps. 완성된 모델링은 아니지만 비슷한 분위기로 갈거구요.

벽돌조의 건물이 너무 예뻐서 다른마감재는 눈에 들어오지도 않습니다.ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2017.01.22 10:35
네.. 충분히 가능하고 남습니다.
다만, 규정을 지키는 것은 당연한 것일테고.. 한가지를 더 말씀드리면..
온장의 벽돌을 그라인더로 커팅한 파벽돌은 사용되어서는 안됩니다. 이런 것은 뒷면(접착면)이 평평하기 때문에 필요한 접착력을 얻을 수 없습니다.
외장 전용으로 나온 벽돌타일 (뒷면에 접착용 요철이 있는)을 사용하시길 당부드립니다.
1 박경원 2017.01.22 14:36
네 이런 벽돌타일을 말씀하시는거죠?
rc콘크리트 - 단열재 - 몰탈미장 - 메쉬 - 몰탈2차미장 - 화스너 - 벽돌타일 이 원칙만 지키면
중부지방에서도 3.4층정도의 높이에도 충분히 가능하다는 말씀이시죠?

혹 더 주의해야할 만한게 있을가요?
그리고 여기 회원사중에 시공견적을 받아 볼만 한 곳이 있을가요?
있다면 추천 부탁드리겠습니다.
M 관리자 2017.01.22 16:52
네.. 그렇습니다. 4층 이하는 화스너를 먼저 붙혀도 무방합니다.
즉 단열재-화스너-1차몰탈-메쉬-2차몰탈-벽돌타일 순입니다.
올려 주신 제품의 안쪽이 궁금하네요..
금회 교육받으신 회사 중 외단열전문회사가 있습니다... 대지위치와 외단열면적을 알려주시면 .. 연락해 보도록 하겠습니다.
1 박경원 2017.01.22 22:49
http://www.magicstone.co.kr/ 회사제품인데.
자세한 사진은 없더라구요. 설계가 완료되면 샘플을 보려고 합니다.

아직 실 설계가 완료되지 않아
외단열 면적이 나오지를 않았습니다.
혹 완료되면 제가 연락해 볼 수 있을가요?
그리고 단열만 전문이신가요? 아니면 전체 시공도 같이 하시나요?
M 관리자 2017.01.23 21:48
네. 나중에 샘플 사진을 올려 주시면 판단해 드리겠습니다.
조만간 협회 전문공정회원사 명단에 올라갈 것입니다.
해당 회사는 외단열전문회사 입니다.
1 박경원 2017.01.25 04:42
네 알겠습니다.