설계/시공관련 질문

가등급 그라스울 단열재 선택 기준

G 동쪽별 5 9,784 2016.12.10 22:21
다른문의 유사 질문이 있었던것 같은데, 찾지 못해 염치 불구 다시 문의 드립니다.

가등급, 180mm 두께로 설계된 RC골조 경사지붕 외단열 입니다.
참고로, 건축허가가 올해 7월전이라, 7월1일전 단열재 건축규정을 따릅니다.

건축 허가 설계서에는 단열재 관련
"가등급", 180mm 이상의 두께 사용이라고 되어 있습니다.

비드법일 경우 2종 4호 경우, 180mm이상 사용하면 되지만, 그라스울은 잘 모르겠습니다.

질문 1. 이를 그라스울로 변경시 최소 어느 규격의 그라스울을 사용해야 위의 규정에 맞게 되는 것인지 궁금합니다.


그라스울 단열재 검토 질문배경
1. RC 경사지붕 각도가 34도라, 작업 환경상 평활도가 양호하지 않음
2. 아래와 같은 지붕구조 시공 계획 검토
df960fb58ab42360b40f807a77a0be05_CDNGMCn7AIgf9DP1gWYYWYA.jpg

 
감사합니다.


Comments

M 관리자 2016.12.11 13:06
질문 1. 이를 그라스울로 변경시 최소 어느 규격의 그라스울을 사용해야 위의 규정에 맞게 되는 것인지 궁금합니다.
▶ 25kg/m3 이상의 정상밀도글라스울은 "가등급"시험성적서를 보유하고 있습니다. 이를 사용하시면 됩니다.

그라스울 단열재 검토 질문배경
1. RC 경사지붕 각도가 34도라, 작업 환경상 평활도가 양호하지 않음
2. 아래와 같은 지붕구조 시공 계획 검토
▶ 선택의 여지가 없이.. 상단 메뉴의 "자재정보"에 가시면 "열교"항목에 "티푸스코리아"의 열교차단프레임이 있습니다. 이 것과 글라스울을 같이 사용하시면 되실 듯 합니다.
G 동쪽별 2016.12.11 21:20
감사합니다.

협회에 RC경사지붕에 외단열로 시공 경험을 가지거나, 경험이 없더라도, 시공이 가능한 회원사가 있다면
소개를 부탁 드려보고 싶습니다.
참고로, 현재 외장은 마친상태이고, 지붕, 빗물받이만 되면 비계를 철거할 상황이며,
지붕 마감은 슁글로 검토중에 있습니다.

감사합니다.
M 관리자 2016.12.11 21:25
네... 지붕 공사만 하는 회원사는 없습니다. ㅠㅠ
오히려 말씀드린 티푸스코리아에 문의를 하시는 것이 시공회사를 구하시는 더 나은 방법일 듯 합니다.
G 동쪽별 2016.12.11 22:31
아네, 감사합니다.

티푸스코리아에 문의 넣어 보겠습니다.
M 관리자 2016.12.11 23:05
네~ 감사합니다.