설계/시공관련 질문

안녕하세요 - 수성연질폼에 대한 질문있습니다( 전체공개로 다시 질문드립니다)

1 파우다스노 16 5,218 2016.11.29 01:23
다름이 아니라 2년전에 경기도 고양시에 신축한 상가주택이 결로가 심하여 1년이지난 올해(2016년 2월)에 건물 외벽에 수성연질폼을 주입식으로 시공하였습니다.
그이후 올해 4월달부터 건물외벽에 검은색 기름같은 얼룩이 나타나였고 날씨가 추워지기 시작한 1달이내전부터는 색감도 진해지고 오염 범위도 커지고 있습니다
폼시공한 업체에 문의하였으나 수용성이라 검은색으로 오염은 나타날수가 앖다는 답변뿐이라 너무 답답하여 이렇게 질문을 남깁니다.
시공전 1년동안은 결로가 심했지만 외벽의 오염은 전혀 없었는데 폼시공을 한이후에 오염이 시작되어 저는 수성연질폼시공으로 인한것같습니다.
수성연질폼은 절대 외벽으로 오염이 나타날수가 없는건가요?
사진 첨부 하겠습니다.
답변부탁드립니다.
감사합니다.

Comments

M 관리자 2016.11.29 01:35
지역이 어디신가요?
그리고, 윗 사진에 마스킹테잎으로 비닐을 붙혀놓은 곳이 있는데.. 일부 석재를 절개하여 안쪽을 본 곳인가요? 그렇다면. 단열재의 상황을 보신건지요?
M 관리자 2016.11.29 14:20
네.. 알겠습니다..
답글 감사드립니다만.. 죄송하게도.... 비밀글은 답변을 드리지 않습니다.
비밀글인 것을 지금 알아서 미리 말씀드리지 못했습니다.
1 파우다스노 2016.11.30 21:51
테이프는 업자가 기름인지 확인을 위해 시료를 붙인겁니다
아직 안쪽을 보지는 못했습니다
답변 부탁드립니다
M 관리자 2016.11.30 21:53
지역이 어디신지요?
1 파우다스노 2016.12.01 11:58
지역은 경기도 고양시입니다.
색이 점점 진해지고 있습니다
그리고 기름 확인하려고 붙여본 시료는 반응이 없습니다
제가 알기에는 시료반응은 영상 20도 정도에서 나타난다고 하는데
아무리 비닐로 싸놨어도 좀 무리였던거 갔습니다
시공사에서 고집부려서 해본거고요 이 결과로 기름은 아니라고 하고있는중입니다
M 관리자 2016.12.01 12:55
네..
기름은 아닐 것입니다.
사용된 소재 중에 유제성분이 있는 것은 실란트 하나인데.. 이 것이 사진만큼의 많은 면적에 걸쳐 번지기는 무리이기 때문입니다.
결국 물이라는 이야기인데. 지역을 여쭈어 본 것은.. 현장을 한번 방문하기 위해서 입니다.
매우 독특한 현상이라서요..
물이라면 내부결로 또는 외부결로 둘 중에 하나인데..  논리적으로 볼 때, 젖은 부분과 그렇지 않은 부분이 서로 바뀌어야 하거든요..
다음주 월요일 오후에 현장에 가서 직접 보았으면 합니다.
방문해도 괜찮다면..  비밀글로 주소와 연락처를 부탁드립니다.
1 파우다스노 2016.12.01 13:53
비밀글입니다.
1 파우다스노 2016.12.01 14:37
혹시 옥상 방수하자로 인한 누수 문제 일수도 있는건가요?
상식적으로 방수로 인한 누수라면 사진상같이 물 흔적이 듬성듬성 생기는게 아니라 4층부터1층까지 이어져야하는거 아닌가요?
시공사에서는 4층 방수 문제일 가능성이 크다고 합니다
바쁘실텐데 답변주셔서 정말 감사합니다
M 관리자 2016.12.01 15:34
수성연질폼의 특성상 그럴 수 있습니다만, 현장을 봐야 할 듯합니다.
1 홍도영 2016.12.01 21:09
외피 시공사진이 혹 있나요?
1 파우다스노 2016.12.05 14:37
장인어르신께 말씀 들었습니다- 바쁘신데 직접현장을 봐주셔서 정말 감사합니다
제가 회사출근때문에 직접 뵙지못해 죄송합니다
일단 내일 시공사에서 돌 뜯기로 했습니다
그자리에 시공사,방수업체,폼업체,외벽돌업체 전부 오시기로 하셨구요
조언해주신게 큰 도움이 될꺼같습니다
정말 감사합니다
M 관리자 2016.12.05 16:24
네.. 별 말씀을요... 개인적 호기심이 더 컸는걸요...^^

다른 궁금하신 분을 위해 말씀드리면...

현장에서 본 결과.. 석재 자체의 변색으로 판단하였습니다.
석재는 화강석계열인데.. 제가 개인적으로는 처음 보는 종류였습니다.

변색의 얼룩이 생긴 패턴은 발수제의 도포 두께가 상이함에 시간적 변화같았는데..
석재의 종류를 알지 못하기 때문에. 변색을 일으킨 원인까지는 파악하지 못했습니다.

현장의 건축주께서도 잘못알고 계신 부분이셨는데.. 다른 분들도 역시 같은 오류를 범하실 까바 노파심에 말씀드리지만..
모든 발수제는 그 수명이 있습니다. 적게는 1년~길어도 3년이면 재 도포를 해야 합니다.
그러므로 한번 바르기 시작하면.. 영구적으로 손이 가야 되는 부분이오니..
외벽의 오염은 "적절한 물끊기"를 통해서 해결하고
석재의 흡수량은 "적절한 외장석"을 사용함으로써 해결하고
시간 경과에 따른 오염은 "적절한 청소"를 통해서 해결하는 것이 정석입니다.
1 파우다스노 2016.12.05 17:34
네 다시한번 조언 감사드립니다
그런데 그런 변색이 다른면에서도 계속 진행중에 있습니다
석재자체의 변색이라고 하셨는데 이게 요근래 1달동안 심해지고 있습니다
물이랑 관련된(예를 들어 누수,결로) 문제일수도 있는건가요?
결론적으로 누수 결로 문제로 외벽에 물이 스며들어 변색이 나타날수도 있느건지 궁금합니다
1 파우다스노 2016.12.05 17:42
그리고 오늘 그 건물 현장에 301호 세입자 분께서 연락을 주셨습니다
폼쏘기전에 결로가 너무심해서 방안쪽에서 벽에 구멍을 내고 주입식으로 폼을
쐈던 세대인데요 오늘 또다시 작년처럼 물이 생기고 곰팡이가 생긴다고 연락이 왔습니다
결로가 아니라 물이 새는것 같다구요
제가 생각하기에는 환기문제 일것도 같습니다
보일러도 잘 안트시고 환기도 잘안하신다고 하셔서요
아무리 환기 안시키고 했다해도 단열공사사 완벽히 됐다면 이럴수는 없다시면서 곰팡이 냄새때문에 너무힘들다고 하십니다
사진첨부하겠습니다
조언부탁드립니다
너무 귀찮게 해드리는것같아서 너무 죄송합니다
제가 질문도 너무 많이 했고요
건물짓는게 너무 너무 힘든일이라는걸 다시 한번 느끼네요
1 파우다스노 2016.12.05 17:47
두번째 사진입니다
M 관리자 2016.12.07 01:27
뒤에 올리신.. 누수냐 결로냐는 이것만으로 판단해 드릴 수는 없습니다.
좀 더 지켜보시죠...

그리고..
"아무리 환기 안시키고 했다해도 단열공사사 완벽히 됐다면 이럴수는" 있습니다.