설계/시공관련 질문

전열교환기의 습도관리는 어느정도인가요?

G 강성진 2 9,327 2016.07.21 16:29
안녕하세요 ^^ 항상 바쁘게 활동하시느라 수고 많으십니다!

제목과 같이 전열교환기를 사용할 때에 습도관리는 어떻게 하나요?

물론 전열교환이라 습도도 어느정도 이동을 할텐데 제습이나 가습이 추가로 필요한지 알고싶습니다.

예를 들어 여름철에 실내 습도를 55로 셋팅하고 외부 습도가 7~80%일 때 전열교환기를 가동하면

실내 습도 변화가 시간에 따라 어느정도가 될까요?? 

Comments

2 ifree 2016.07.21 17:12
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=837
여기 첨부된 환기계산서를 다운받아 보세요.
일단 예시하신 조건으로 계산한 내용을 첨부합니다.
외부 기온도 변동이 없다고 가정한  경우입니다.
습도 분석은 온도와 습도를 같이 고러하여야 하고 환기장치의 성능도 열회수효율 엔탈피효율을 알아야 합니다.
M 관리자 2016.07.21 23:38
전열 교환기를 가동하면, 실내의 상대습도는 거의 바로 외부습도만큼 올라 갑니다.
다만, 실내 온도가 더 낮으므로 절대 습기량은 실내가 더 적습니다.