외단열 시공자입니다
현장은 남양주에 있는 콘크리트구조 2층 상가건물입니다
7월  개정된 열관리율이 적용되는 곳입니다. 개정된 열관리율에 따르면 최상층 외기에 직접 면하는
경우 중부지방 열관리율이 0.150이하로 되어있어 있습니다. 그래서 도면에 가등급 단열재(아이소핑크,열 전도율: 0.029) 220mm로 나와있는데 현장에서는 220mm면 층고가 낮아진다고 경질 우레탄보드
(열전도율:0.019)를 사용하면 두께를 얼마나 줄일수 있냐고 물어보시는데 어떻게 계산을 해야되는 지를 모르겠습니다. 열전도율, 열관리율,열저항률 이런 숫자가 나오면 머리가 어지럽습니다. 노가다하기도 힘든데 머리도 아프고 죽겠습니다. 날씨도 덥고 힘드신 줄은 알지만 부탁드립니다.

Comments

G 노가다 2016.07.20 07:34
단순하게 물으면 간단하게 답하십시오.
'220*0.019/0.029=144mm정도가 됩니다'라고...

날씨도 더운데, 외부서 아시바 타고 작업하시느라고 고생 많으시겠습니다.

 "열전도율, 열관리율,열저항률 이런 숫자가 나오면 머리가 어지럽습니다. 노가다하기도 힘든데 머리도 아프고 죽겠습니다"

이렇게 말씀을 하셨는데...
그래도 전문성을 갖기 위해서는 기본적인 것은 알고 있어야 하며, 그러기 위해서는 공부를 하셔야 할 것입니다.
M 관리자 2016.07.20 12:33
곰탱이님 안녕하세요...

뜬금없는 이야기지만.. 현장에서 직접 일하시는 분이 열관류율에 대한 계산 질문을 올리신 것이 제 기억으로는 처음이세요.. (살짝 감동받고 있는 중입니다.)
이 질문이 변화의 증거세요.. 오늘을 아주 오랫동안 기억할 것 같습니다.
질문 정말 고맙습니다.