질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
건축전기설계중 의문사항이 생겨 문의남깁니다.
신축건축물인데, 실구분용패널에 불연성마감재로 들어설계획입니다.(석고 12,5t)
패널에 콘센트를 매입하고자 하는데, 하부 걸레받이구간이 준불연이라면 cd전선관 매입이
가능한지 궁금합니다.(하부 걸레받이구간이 10cm정도됩니다.)
해당 예외사항이 아직은 없기에 금속관에 삽입을 하셔야 합니다.