역전지붕 시공관련 질문 입니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

역전지붕 시공관련 질문 입니다

1 독고다이 3 363 04.30 15:10

안녕하세요...

한국패시브협회에서 많은 정보를 얻고있는 건축주입니다.

역전지붕관련 질문입니다.

피코네 유튜브동영상에서 역전지붕 시공관련 비용절감을 위해 투습방수지,배수판은 생략해도 된다고해서 

시트방수,단열재 2중시공 ,토목용부직포,쇄석으로 마감하려 합니다..

첫번째:그중 단열재부착시 접착폼으로 하부,단열재사이 1차 고정하고 단열재 상부 테이핑작업을 계획중인데 테이프종류에 대한 질문입니다 반드시 투습방수기능이 있는 테이프를 시공 해야 하는지? 아니면 3M방수테이프 사용해도 되는지 문의드립니다..

 

두번째:상부쇄석 50M/M 두께로 깔 예정입니다 쇄석 규격은 어느규격이 좋은지 문의드립니다

 

 

 

Comments

6 티푸스 04.30 15:47
배수판은, 사람이 올라가서 사용하는 테라스와 같은 지붕에 필요한 자재입니다. 사용하지 않는(올라가지 않는)지붕 인지에 따라 배수판의 시공 유무가 결정될 것입니다.
사용하지 않는 지붕이라는 전제 하에...
단열재는 접착이 필요 없이 밀실 하게 깔아주면 됩니다. 두 장으로 나누어서 깔기 때문에 줄눈의 위치가 서로 엇갈리게 배치하여야 합니다.
단열재의 이음 부위가 틈이 크다 싶으면  폼을 충진 하셔도 됩니다 만 가급적 틈이 없이 깔아주면 됩니다.
틈이 너무 크게 벌어지면 단열재를 재단해서 끼워 주면 됩니다. 경험 상 구배 시공한 지붕에 단열재를 깔다 보면 어느 부분에서  한쪽 변이 10mm 미만으로 삼각형 형태로 벌어질 수 있는데 이럴 경우 폼으로 충진해 줍니다.

줄눈에 테이프를 붙이는 것은 도움이 될 수도, 역효과 일 수도 있습니다.(불투습 테이프는 역효과? 로 생각됩니다)
아마도 테이프 붙이는 비용이면 그냥 투습방수지를 깔아 주는 것이 효과적일 것 같습니다. 
그럼에도 테이프를 붙이고 싶다면 투습 기능이 있는 것이 좋을 것 같습니다.
1 독고다이 04.30 19:24
네 답변 감사합니다..
옥상은 사용하지 않습니다..배수판은 생략해도 될 것 같네요..
단열재 엇갈리게 깔 계획입니다.하단 단열재와 방수시트는 접착폼으로 붙여 줘야하지 않나요?단열재 겹처 시공 할 때도 단열재끼리 접착해야 하는것으로 아는데 ...답변 주신대로 줄눈 테입대신 투습방수지 까는것으로 해야겠네요..
6 티푸스 05.01 13:10
하단 단열재를 방수시트에 접착재로 붙여도 되나, 단지 일시적인 접착일 뿐입니다. 결국 떨어집니다. 방수시트와 접착폼은 접착이 않되요.  그러니 그런 수고는 안해도 될 것 같습니다. 더불어 단열재끼리도 접착 안하셔도 되구요.