안녕하세요? 철콘 평지붕에 역전지붕 시공되어 있는 상황입니다.
평지붕슬라브 - 시트방수 - XPS - 투습방수지 - 조경배수판 - 부직포 - 쇄석
↓ ↓
이중배수 아래배관 홈통
투습방수지에 구멍이 났는지, 비가 오면 시트방수 위에 물이 고여 이중배수 아래 배관으로 물이 졸졸 흘러나오고 있습니다.
비가 그친 후에도 일주일 정도는 한방울씩 계속 떨어집니다.
이 경우, 쇄석다 걷어내고 원인을 찾아야 하는건지
아니면 내부 천장에 누수의 흔적이 없다면 그냥 두어도 되는지 궁금합니다.
항상 감사드립니다.
투습방수지는 airtight W1 class로 담수된 물에 장기적으로 완벽한 방수성능을 가지고 있지 않습니다. 유입되는 물의 양을 많이 줄여줄 뿐 방수층의 역할을 하지는 못합니다.
말씀하신 현상은 단열재와 방수층 사이에 남은 소량의 물이 조금씩 떨어지는 상황으로 모든 역전지붕에서 생기는 현상으로 정상입니다. 전혀 걱정않으셔도 되세요^^