경량목조주택 이중내단열 시 가변형방습지 설치 위치

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

경량목조주택 이중내단열 시 가변형방습지 설치 위치

G 뚜비 4 557 03.05 22:18

경량목구조로 주택을 짓고 있습니다.

외벽을 내측으로 <2x6구조재와 인슐레이션 R23 - 2x2각재와 40T인슐레이션 - 석고보드2겹 -벽지>로

시공하려고 합니다.

이경우 가변형방습지는 어느 위치에 설치하여야 할까요.

 1. 2x6구조재(인술레이션R23)와 2x2각재(40T인슐레이션) 사이에 설치

 2. 2x2각재(4T인슐레이션)과 석고보드 사이에 설치

 

국토부에서 보급한 '농촌주택료준설계도서'에 보면 어떤 설계도에는 1번으로, 또 다른 설계도에는 2번으로

설계되어 있고, 심지어는 같은 설계도서에도 횡단면도에는 1번, 실내마감상세도에는 2번으로 되어 있는 등 통일되어 있지 않습니다.  

Comments

G 뚜비 03.06 08:52
아니면 본문 2번 방법으로 하되 방습지 손상을 줄이기 위해 2x2각재(40T인슐) - 가변형방습지 - 30T각재 - 석고보드2겹으로 하는 것이 좋을까요.
6 콜루 03.06 09:08
1.번의 경우 40각재 사이에  전기 배관하시고  마무리하실 계획이시다면 일리가 있어보입니다.
 
2.번의 경우는 대부분의 패시브하우스에서 하는 방식입니다.  전기 설비층이 필요하게 됩니다.

댓글. 로 남겨주신 방법이 가장 좋아 보입니다.

결국  다 문제 없는 방식입니다.
내부가변형 방습지가 끊기지 않고 얼마나 연속되게 시공되느냐가 더 중요할듯합니다
M 관리자 03.06 15:30
맞습니다.
지금 두가지 중에서의 위치는 유의미한 차이가 없기에 연속성/훼손 가능성만 보시면 무리가 없습니다.
G 뚜비 03.06 20:01
답변 감사합니다.
덕분에 많은 도움이 되었습니다.