내단열 XPS100mm(방습층X) / XPS60mm+(방습층O+석고보드) 어떤 방법이 나을까요?

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

내단열 XPS100mm(방습층X) / XPS60mm+(방습층O+석고보드) 어떤 방법이 나을까요?

G mum 3 537 02.24 12:09

어머니 집이 겨울에 너무 추워 내단열 공사를 하고 인테리어를 새로 하려고 합니다. 이보드 및 다른 일체형 단열재들의 영상들도 여러 개 보긴 했는데, 중요하게 이야기 하신 석고보드의 필요성이, 특히 어머니가 계실 집이다 보니 가장 신경이 쓰였습니다.

콘크리트 외벽의 내단열 제목의 게시글을 보고 공사방법 결정에 앞서 궁금한 내용이 있어서 문의를 드립니다.


1번. 100mm 압출법보온판+석고보드(9.5T) 2겹 (100이상의 XPS 방습층 없어도 된다는 내용 반영)
2번. 60mm 압출법보온판 + PE필름 + 각재(2X2)/석고보드(9.5T) 2겹

  - 1번,2번 각각의 마감 두께를 계산해 보면 120~130mm로 거의 비슷할듯한데, 어느 방법이 유리할까요?  단순하게 단열재가 두껍고, 공사도 비교적 간결해 보이는 100mm단열재 경우가 나아 보이기도 하지만, 방습의 정도까지 고려하면 어느 방법이 결과적으로 나을지 여쭤봅니다.

Comments

G 여름여름 02.24 10:22
저도 궁금하네요. 영상 보면 떡가베는 안된다고 하셨는데 1번보다 2번이 나은지...
G 여름여름 02.24 10:36
떡가베 검색해보고 왔는데 예전 글의 댓글로 협회에서 달아주신 내용이 있네요. 내단열 시 떡가베는 불이 났을 때 석고보드가 바로 무너져내리고 단열재에 불이 붙는다고 합니다. 떡가베는 안 된다고 하신 게 이런 이유였네요ㅠ
M 관리자 02.24 12:19
2번의 경우도.. 60mm 단열재 사이에 방습테잎을 사용하면, 하자까지 이어지지는 않습니다. 필름없이 하셔도 되세요. 그리고 각재 사이에 단열재를 끼워 넣으면 단열 측면에서 더 낫고요.

떡밥시공은. 이미 찾아 보셨으므로 첨언할 것은 없지만...
그게 법적 사항이 아니어서 떡밥시공을 하더라도 법에 저촉되거나 하지는 않습니다. 그저 협회 차원에서의 권장사항이라고 보시면 되세요.