방수모르타를 이용한 방습

1 비안네 1 257 02.17 15:03

안녕하세요.

 

ALC블록공사 표준시방서를 보면요.

 

지표면의 습기가 벽체에 영향을 줄 수 있는 기초콘크리트 위의 첫 단 블록 아래에는 아스팔트 펠트 등으로 방습층을 설치하도록 설치하라고 하고 있습니다.

 

그런데 요즘 시공업체에서는 지진 발생 시 아스팔트 펠트와 고름몰탈 간의 접착력이 약하다는 이유로 시멘트 액체방수 공법을 사용한다고 합니다. 

 

코너 부위가 아니니 시멘트 액체방수를 해도 크랙은 없겠지만... 시멘트 액체방수가 방습도 하는지 의문입니다. 

 

1. 시멘트 액체방수로 방습이 가능한가요?

2. 몰탈과 접착력이 좋은 아스팔트계 방수시트가 있나요?

 

미리 고맙습니다~

 

 

Comments

M 관리자 02.17 15:35
안녕하세요.
1. 불가능합니다.
2. 없습니다. 다만 시공을 하는 분들이 이야기했다는.. "지진 발생시 접착력이 약하다는 이유로..." 는 잘못된 상상입니다. 지진은 벽을 넘어 뜨리는 것이지 붙어 있는 것을 밀어내는 것은 아닙니다. 즉 붙어 있지 않아도 괜찮습니다. 그저 표준시방서에 나와 있는 것처럼 ALC벽 상부 테두리보와의 접합이 중요할 뿐입니다.