강도성형 복층.또는 로이유리

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

강도성형 복층.또는 로이유리

G 수소충전소 1 993 2024.03.25 11:47
위험물처리시설관련 

사무동 유리를 

T26 강도성형 복층유리 (T6 EHD176 강화유리 + 12Ar + T8 강화유리) 유리(앞,뒤면) KSL2002 스템프 찍을것 이라고 명기하여 작성하여 견적을 요청하고 있습니다.

 

KSL2002 (강화유리) 스템프를 받기 위하여 로이유리에도 강화를 하여 KSL2002 스탬프를 받을 수 있는걸까요? 

 

열관류율과 강화유리성능을 동시에 만족하는 자료를 찾을 수 없는것 같습니다. 시중제품에 이런것이 가능한것이 있을까요? 문의드려봅니다.

 


Comments

M 관리자 2024.03.25 11:58
가능하긴 합니다. (강화유리에 로이코팅)
강화유리라고 하더라도 열관류율은 같습니다. 그러므로 제조사(아마도 KCC)에 문의를 하셔서, 강화되지 않은 같은 사양(로이코팅)의 시험성적서를 맞추시면 되세요.
Category