확장부단열

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

확장부단열

G 궁금인 3 422 03.12 12:07

확장부 바닥에 난방배관을 꼭 깔아야 할까요?

기존에 확장된 집인데 난방 배관을 깔지 않았습니다.
이번에 단열 공사를 다시 하는데 확장부에 난방배관을 해야 한다고 하는데 안하면 바닥이나 샷시 아래부분에  곰팡이가 생길수 있다고 합니다.

난방배관을 연장하면 기존 배관을 컷트해서 연결하게되면 향후 그부분에 문제가 될 가능성이 있을거 같아서요.. 

확장부 난방배관이 없이 바닥에 단열재(아이소핑크나 우레탄폼?)만 넣어서 하면 문제가 될까요?

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 03.12 16:47
아랫집이 확장을 하지 않았다면, 난방배관을 떠나서, 같이 하지 않는 것이 최선입니다.
아랫집이 확장을 했다면, 같이 확장을 해도 되나 단열은 해야 합니다.
나머지 사항은 아래 영상이 도움이 될 수 있습니다.
https://youtu.be/gyl5O67GSmo
https://youtu.be/gGzTXRuk9h8
https://youtu.be/GnrD-xAb0Bo
G 궁금 03.13 08:50
답변 감사합니다. 아랫집을 확인해볾게요.. 탑층인데 위는 관계가 없을까요?
M 관리자 03.13 12:35
천장은 필요한 만큼 충분히 단열을 할 수 있기에 문제 될 것은 없습니다.
Category