춘천에 조적조 단독주택 리모델링 중입니다. 기존에 있던 바닥 난방 배관을 전부 철거 하고 주난방을 벽난로로 할 계획입니다. 그런데 전체 배관교체(오수 하수 수도)를 할려고 하던차에 설비 하시는 사장님 말씀이 바닥 난방을 하지 않으면.배관을 노출형으로 하면 괜찮지만 콘크리트 바닥에 매설하면 아마도 배관이 겨울을 못 버티고 얼거나 터진다고 합니다
도움 부탁드립니다
그리고 더해서, 외벽면과 기초 측면에 외단열을 한다면, 이격하지 않아도 괜찮습니다.
그렇다면 현재 바닥 아래 측면 단열재 시공을 방통 시공 전에 해야 되는 건지 방통 시공 후에 해야 되는 건지 순서를 여쭈어 봅니다
물론 압출법단열재 보다는 비드법단열재1호가 더 나은 선택일 수 입니다.
측면 단열재 등.. 방통과 관련된 모든 내용은 아래 글에 정리되어 있기에 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118