안녕하세요.
지하1층 하부 엘리베이터 PIT 방수 관련해서 질문드리고 싶습니다.
방수재료와 보호몰탈 필요여부에 설계사와 시공사의 의견이 다른부분이 있습니다.
설계사에서는 엘리베이터 피트 내부 바닥 및 벽 방수를 '결정화방수', 즉 규산질계 도포방수로 진행하면 보호몰탈이 필요없으니 추가 피트높이를 확보하지 않아도 되는 입장이고,
시공사에서는 바닥은 '시멘트 폴리머 3-레이어 멤브레인 방수'에 보호몰탈 50mm, 벽은 결정화방수로 진행해야하기 때문에 몰탈 두께만큼 추가 피트 높이를 확보해야한다는 입장입니다.
피트 외부에도 결정화방수가 적용되어 있고, 비가 많이 오는 동남아가 신축공사현장입니다.
국내 현장에서 더 선호되고 방수 성능에 있어서 보장이 더 좋은 방수는 어떤 방수일지 의견 부탁드립니다.
규산질계 도포방수는 이른바 침투방수인데요. 폴리머멤브레인 방수와 비교를 하면, 후자가 더 유리하긴 합니다.
다만 그럼에도 피트층의 누수에 대한 완전한 대책이 되기는 어렵습니다. 그러므로 피트 근처에 펌프를 쉽게 연결할 수 있는 조치가 되는 것이 좋겠습니다.
보호몰탈은 유기계도막방수나 시트방수위에 메쉬가 들어간 무근콘크리트를 타설할 때 요구됩니다.