컴포벤트 vemc필요성

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

컴포벤트 vemc필요성

G 제주살이 3 358 02.27 10:52

안녕하세요.

 

이제 콘크리트 기초타설 끝난 건축주입니다.

 

전열교환기도 컴포벤트로 계약해놓은상황입니다.

 

제가궁금한건 vemc설명을 봐도 확실하게 잘 이해가 안가서요. 이걸 옵션으로 추가해야하나 말해야하나 궁금해서요.

 

저희는 패시브  인증까지받을생각은없지만, 준패시브하우스정도로 기밀하게 지을계획이긴합니다.

 

많은 정보를 얻고있어 항상 감사합니다!

Comments

G 소드락 02.27 11:29
주방에 넣는 것을 고민했는데 저는 뺐습니다. 창문 열고 후드 사용하기로 했습니다.
창문열고 후드써도 시원하게 안나가던데, VEMC로 풍량늘리는게 의미가 없을 것 같습니다.
욕실 같은 경우 창문은 없고 BEA로 하였습니다.
습도 70% 넘으면 BEA 댐퍼 여는 것으로 IoT 셋팅하여 사용 중인데 매우 만족합니다.
G 관리자 02.27 15:38
후드의 경우 vemc 의 풍량이 작아서 효용성이 크게 높지는 않습니다.
그러므로 BEA 만 적용하시면 무리가 없을 것 같습니다.
G 제주살이 02.27 23:33
답변감사드립니다!!