통창 콘크리트 슬럼프값 문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

통창 콘크리트 슬럼프값 문의

1 행복한인생 1 280 02.26 20:59

이미지 23.jpg

위 보는것과 같이 1900*3100*h1300 코너 통창이 위로 4개층에 걸쳐 동일한 위치에 설계되어 있습니다. 

강도는 30Mpa인데 저는 통창에 밀실한 타설을 위해 슬럼프 180으려 하려고 하는데 골조팀에서는 150으로 하자고 합니다. 

 

직영이다보니 어떤게 유리할지 의견 한번 부탁 드립니다. 

 

 

Comments

G 관리자 02.27 15:09
안녕하세요.
15라도 바이브레이타를 규정대로 사용해 준다면 문제는 없습니다.
오히려 15로 하고 물을 타서 그런건데요.
물을 타지 않을 것이라는 확인을 요청하시면, 18로 하겠다고 답이 올 수도 있고, 그렇지 않더라도 무리는 없습니다.