안녕하세요 저는 33살 청년이며 이번에 쓰리룸 빌라를 구매하고 곰팡이로 경악하고 대공사를 진행중입니다. 제가 공사중인 집은 2012년 12월 준공되어 총 4층인 현재 지어진지 12년된 빌라의 1층 입니다.
외부에 스티로폼과 메쉬 드라이비트로(외단열) 마감이 되어있으나 빌라에서 한번도 수리되지않아 외부 1층 곳곳에 밑부분 3~5cm가량 드라이비트가 탈락되어 메쉬와스티로폼이 노출되어있으며, 내부 외벽은 결로가 심해 걸레받이와 석고떠발이된 부분이 군데군데 썩어 모든 석고를 철거하고 떠발이된 본드까지 철거한 상태입니다.(물론 주변에 4층 건물이 다닥다닥 붙어있는데 1층이라서 햇빛도 적게 들어오는 점도 한몫한 것 같습니다.) 외벽쪽에는 미장이 안되어(석고보드 떠붙임시공 되있었음) 현무암이나 기괴암석처럼 되어 철근이 튀어나오거나 자갈이 드러난부분을 몰탈과 흙손을 사서 군데군데 심한곳은 바른상태입니다.
질문
1)현재 위의 외벽 위쪽에는 철 구조물이 콘크리트위에 튀어나와있는데 이것은 무엇이며 제거해도 되는지? 이후에는 이보드를 시공하려고하는데 아무레도 저 튀어나온부분때문에 단차가 생기는것같아서요.구조상문제되면 놔둬야 겠지만요.
2) 크게 파인부분은 몰탈로 메꾸어주고 2~3일이상 양생기간두었는데 작게 패인부분은 핸디코트로
메꾸어주고 다음날 이보드 시공해도되는지?
3)단열재 시공시 현재 온돌마루(접착제x조립식 강화마루)가 깔려있는상태인데 바닥에서 폼을쏘고
단열재를 붙이는거같던데 바닥에서 몇cm띄워야하며 그러한 수평을 맞추는 팁이있는지 궁금합니다.
4)이보드 시공할 면에 콘센트가 있는부분을 잘 자르는 방법이 있는지?(사이즈보다 크게자르는지 작게자르는지)
5)창틀사이도 벌어진곳이 있어서 몰탈로 거의 메꾸긴했으나 한쪽 샷시(이중창)우측은 약 10~15cm가량
폭은 볼펜하나 들어갈 틈이 있어서 몰탈로 메꾸다가 계속흘러내려 포기하고 우레탄폼 주문한걸로
폼건이랑 해서 메꾸려고 했는데 창문틈 폼으로 충전시 주의사항이 무엇이있는지 궁금합니다.
질문이 너무많아 죄송한데 물어볼데가 없네요. ㅠㅠ 긴글읽어주셔서 감사합니다.
1. 철을 어찌 제거할 지 감은 없으나, 제거해도 괜찮습니다.
2. 다음날 이라기 보다는 24시간 후라면 괜찮습니다.
3. 원칙은 단열재가 붙는 두께만큼 강마루를 잘라 내고 벽면에 단열재를 붙이는 것이 올바른 방법입니다. 다만 그게 여의치 않다면 10mm 정도 되는 합판을 잘라서 아래에 대고 단열재 시공 후 합판을 빼내면 되세요.
4. 아래 글이 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
5. 폼을 너무 과하게 충진하면 부풀어 오르면서 창틀을 밀어 낼 수 있습니다.
그러므로 몇번 연습을 해보시고 어느 정도 부풀어 오르는지 감을 잡은 후에 작업을 하시면 무리는 없습니다.
5번은 실측해보니 샷시우측 콘크리트사이에10mm가안되는좁은틈이있네요. 왼쪽은 몰탈로마감이되있는데 우측은 슝슝.. 수수깡같은게 드문드문있는걸로봐선 폼을쐈으나탈락된걸로사료됩니다. 그틈으로 제가 폼건 넣어보니 주둥이는안들어가고 딸려온 빨대같은거붙여야되더군요. 초보니까 아래부터 천천히채우는게 좋을듯한데 어느정도 시간을두고 다음발포를 들어가면될까요?
5. 대개의 경우 4~5분 정도 경과 후 다음 발포를 하시면 되세요.
메꾸어주었네요.
1)이제 콘크리트면에 락스 한번뿌리고 한번 닦아주고 이보드붙이려는데, 천장쪽 몰딩 석고는 제거가어려운데 사이사이 폼충전으로대체가능한가요?
2)에어컨구멍은 어찌 잘라야하는지요?
도구가궁금합니다.
3)외벽은벽말고 외벽과 내벽 사이 벽인부분도 열교현상이 일어나는걸로아는데 그럼
그부분도 단열해주는게맞는지?
외벽쪽모서리 에서 곰팡이가심해서요.
그길이는어느정도가 적정할지. 좌우폭으로요. 답글감사합니다!
----------
1) 천장쪽 몰딩 석고는 사이사이 폼충전으로 대체 가능합니다. 다만 창보다 부풀음에 더 민감하므로 가급적 천천히 시공해 주세요.
2)에어컨구멍은 어찌 잘라야 하는지에 대한 내용을 제가 잘 이해하지 못했습니다. 사진 한 장이라도 있으면 좋겠습니다.
3) 내벽의 단열은 아래 글을 찬찬히 보시면 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67076
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=55729
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=55091