현재 도심내에 작은 목조주택을 공사중에 궁금한 내용이 있어서 질문드립니다.
협회 표준 매뉴얼대로 외벽을 2X6스터드 바깥에 2X2 두겹으로 단열층을 설치하고 투습방수지로 마감한 후 통기층을 두었습니다. 문제는 외벽 마감재가 징크여서 징크설치를 위해 통기층의 2X2목재에 내수합판을 시공하고 징크를 설치하려고 하는데 내수합판이 방수층 바깥에 있다보니 시공하시는 분께서 합판의 내구성에 대해서 걱정을 많이 하십니다. 문제가 없을지요? 답변부탁드립니다.
통기층으로 쉽게 증발이 가능한 구조이기 때문입니다. 그저 징크 시공만 건전하게 되면 되세요.