공장 2층 바닥 내화 관련 질문

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

공장 2층 바닥 내화 관련 질문

G 건축 3 251 03.14 08:50

안녕하세요, 공장 설계를 하는 신입입니다.

공장 바닥 내화 관련해서 아무리 찾아봐도 정확한 답변을 못찾겠어서 질문드립니다..

2층 공장 건물이고 내화구조 성능기준에서 봤을때 바닥이 1시간 내화를 만족해야하는데요,

2층 서클룸이 내화구조를 만족시켜야하는데 근데 이 바닥이 반드시 콘크리트 슬래브로 되어야 내화구조를 만족하는거라는 시공측의 말이 있어서요..

반드시 콘크리트 슬래브가 되어야 만족하는건가요? 철판에 뭐 내화뿜칠 이런거로 만족시킬수는 없을까요?

 

감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 03.14 11:21
안녕하세요.
바닥의 전체 구성 (표면에서 부터 구조체까지)을 알려 주셔야 판단이 가능 합니다.
G 건축 03.14 13:20
단면도 첨부하였습니다!!
M 관리자 03.14 16:53
만약 법적으로 1시간 내화 기준을 지켜야 하는 용도와 면적이라면..
지금의 단면 구성은 불가합니다.
합판부터 표면까지는 모두 마감재이기에 별개로 하고, 구조재는.. 철골보 위에 데크플레이트와 각파이프로 구성된 바닥인데요. 이 위에 두께 10cm 이상의 콘크리트 토핑이 올라가야 인정받을 수 있는 것이 맞습니다.
Category