질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요, 공장 설계를 하는 신입입니다.
공장 바닥 내화 관련해서 아무리 찾아봐도 정확한 답변을 못찾겠어서 질문드립니다..
2층 공장 건물이고 내화구조 성능기준에서 봤을때 바닥이 1시간 내화를 만족해야하는데요,
2층 서클룸이 내화구조를 만족시켜야하는데 근데 이 바닥이 반드시 콘크리트 슬래브로 되어야 내화구조를 만족하는거라는 시공측의 말이 있어서요..
반드시 콘크리트 슬래브가 되어야 만족하는건가요? 철판에 뭐 내화뿜칠 이런거로 만족시킬수는 없을까요?
감사합니다.
바닥의 전체 구성 (표면에서 부터 구조체까지)을 알려 주셔야 판단이 가능 합니다.
지금의 단면 구성은 불가합니다.
합판부터 표면까지는 모두 마감재이기에 별개로 하고, 구조재는.. 철골보 위에 데크플레이트와 각파이프로 구성된 바닥인데요. 이 위에 두께 10cm 이상의 콘크리트 토핑이 올라가야 인정받을 수 있는 것이 맞습니다.