안녕하세요 다름이 아니라 단열재와 단열재 사이에 나무나 철판등이 들어 있을때 이것이 열교로 작용을 하는지 궁금해서 질문을 남겨봅니다.
일단 실험 상황은 다음과 같습니다.
1) 100T의 EPS 단열재로 만들어진 판넬이 다음 그림과 같이 끊김없는 구조로 시공이 되어있다.
2) 이 판넬의 안쪽에 50T의 EPS단열재를 폼본드로 부착하여 총 150T의 단열재 두깨를 확보하였다.
3) 이때 이 EPS단열재의 단열 효과는 150T의 원장 단열재와 비등하다고 보아야 하는가?
4) 단열재와 단열재 사이에 있는 나무합판, 또는 철판이 단열에 악영향을 주는가?
단열재와 단열재 사이에 나무합판 또는 철판이 있다면 이것을 열교로 봐야 하는지요? 아니면 단열재 사이에 존재함으로 아무런 상관이 없다고 보아야 하는 지요?
4) 악영향을 주지 않을 뿐만 아니라 오히려 얼마 만큼의 단열 효과가 추가됩니다.
마지막 질문) 열교란 열의 흐름이 "옆"으로 서로 열전도율이 다른 물질을 뚫고 지나갈 때 생기는 현상을 말합니다. 위 그림과 같이 단열재가 끊김없이 둘러쳐 있으면 열의 전도가 옆으로 가도 똑같은 물질이므로 열교를 완벽히 막은 경우가 되겠습니다.
로저강님이 답변해 주신 4번에서 단열재 방향의 양옆으로의 전달로는 그렇겠지만 내외부 방향의 환경으로 보면 전체적으로 선형열교 아닌가요?
좋게 봐 주셔서 감사합니다.