가스 보일러 연통 흡입 덕트?? 자바라를 스텐으로 써도 되는지 궁금합니다
G 지윤이 (223.♡.246.146)
3
298
03.03 23:18
사진에 화살표는 신경쓰시지 않아도 됩니다.
보일러 왼쪽 부분에 흡입?? 자바라 관이 외부에 노출되어있는데 우박이나 이런거에 약하더라구요
가스보일러 자바라관을 찾아보니까 전부 알루미늄 은박지 같던데 혹시 기름 보일러용 스텐 자라바를 써도 무관한지 군금합니다
다만 현재와 같이 2중 연통(콘덴싱용)에 연결되어야 합니다.
더해서 지금 설치된 사진은 잘못시공되어 있습니다. 알루미늄 테이프로 연결부위를 막으시면 안됩니다. 내열실리콘으로 막으셔야 합니다. 배기가스 누출로 인한 안전사고의 우려가 있습니다.
사진상의 자바라가 꼽힌 부분도 지금보다 더 상부측으로 돌리셔야 합니다. 최소한 물이 유입되지 못할 정도의 각도여야 합니다.